citaat:nou als er zoiets is als een storing waardoor in een apparaat de fase aan de behuizing ligt?
"In een IT-netstelsel is er geen rechtstreekse aarding aan de bronzijde voorzien. In sommige gevallen is er een begrenzingsimpedantie tussen het voedingspunt en de aarde."
(voedingspunt is sterpunt)
De verbruiker is in dit geval wel geaard via zijn behuizing aan de aarde. aangezien de verbinding met de aarde nooit ideaal is hebben we dus hier ook een weerstand( aardweerstand). In dit geval 5 ohm genomen.
gaan we van de veronderstelling uit dat de bron niet geaard (zoals bij een agragaat) is dan kunnen we zeggen dat daar de aardweerstand oneindig groot is.
stel dat er nu een foutstroom zou komen doordat er bv een lijndraad tegen de metalen behuizing van een verbruiker zou raken, kunnen we die stroom berekenen. I=U/R 230/aardweerstand bron + verbruiker dus 230/5+ oneindig= 0A.
gevolg: hoewel er een fout is zal er geen differentieel of automaat uitvallen. stel dat nu een persoon die behuizing aanraakt zal dezelfde foutstroom ook door die persoon gaan. aangezien de stroom niet terug naar de bron kan vloeien is deze stroom zeeeer klein(0A) en bijgevolg is er geen gevaar voor die persoon.
Indien er aan de bron wel geaard was, maar via een begrenzingsimpedantie van bv 95 ohm zouden we de volgende foutstroom krijgen 230/ 5+ 95 = 2.3A
nu kunnen we ook de foutspanning bij de verbruiker uitrekenen: U=I*R 2.3A*5 ohm is dan 11.5V
wanneer een persoon nu de behuizing zou aanraken zou ook weer die stroom van 2.3A door die persoon vloeien. De spanning is echter maar 11.5V dus deze levert geen gevaar op voor persoon en omgeving.
dit is echter allemaal maar wanneer er maar 1 fout aanwezig is in de kring. In geval van kortsluiting of een samenloop van meerdere fouten zullen de beveiligingen wel alles uitschakelen.