    Ik ben het met je eens dat het logisch is dat je een randaarde niet apart mag kunnen afkoppelen, maar ik moet nu even heel diep nadenken hoe die constructie precies zat:
    Een aggregaat op zich is niet geaard - er moet een verbinding met de aarde worden gemaakt. De details willen me even niet te binnen schieten, ik zal er eens op letten. Heb tot nu toe voor de powershop uitsluitend afbouwklussen gehad, en dan hoef je er niet zo erg op te letten of alles wel goed zit aangesloten.

    Maar er lopen genoeg gekken rond die toch voorbij de security zijn gekomen, en backstage rondzwerfen. Heb er ook wel eens wat weggeschopt.

    Toch praat je hier over 'de arbo', een gespecialiseerd team dat je bij alle evenementen terugziet. Ik mag toch aannemen dat die niet elke keer zo nalatig zijn. Als je ziet hoe streng ze op andere fronten zijn... maar goed. Ik ga er wel eens op letten



    ------------------------
    Wees een bink, rook niet maar drink...
    ------------------------
    Wees een bink, rook niet maar drink...

    Comment

    • ludwig
      • Feb 2002
      • 292

      #32
      Hi, je bent wel iemand met gezond Vlaams boerenverstand, dat is eigenlijk meer waard dan regels en wetten, maar je moet een beetje meer kennis verwerven. Alles wat vooraf is gezegd klopt, ook je laatste berichtje. Maar er is een nog groter punt: welk soort 400 Volt plus neutraal hebben we ? Bij een groep ( aggregaat ) heb je normalerwijze
      hetzelfde als op een vaste voorziening, nl. ITN, d.w.z. neutraal is het theoretische aardpunt van het systeem en je aarding moet je dan fysisch voorzien in de wei waar je zit... Maar er zijn ook andere situaties mogelijk. Misschien is dit een beetje overdone voor een forum. Toch verbaast het me dat zoveel jonge mensen in het vak met zoveel, eigenlijk pure kennisproblemen worden geconfronteerd. Laat ons er maar eens iets aan doen.

      Long time since I met Marianne Faithfull

      Comment

      • Rudy Vorstenbosch
        • Jun 2001
        • 1429

        #33
        Halen jullie niet CAM/POWER-Lock door elkaar?

        Heb op TE2002 niks geen CAM-Lock gezien!
        Wel veel Power-Lock



        <h5>Showtechniek</h5>[b][url]

        Comment

        • Tiemen
          • Dec 2001
          • 944

          #34
          Nu zitten jullie bezig over stromen per fase meer dan 200A...Denk niet dat de gemiddelde drive-in daar nood aan heeft hoor.

          Marskek

          Comment

          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429

            #35
            Over de 400A p/f maareh maar wie heeft jou verteld dat het hier over drive-in's gaat!
            Het is dan mischien wel een beetje off-topic maar wij gebruiken het helaas maar al te vaak!


            <h5>Showtechniek</h5>[b][url]

            Comment

            • Tiemen
              • Dec 2001
              • 944

              #36
              citaat:
              Hallo,

              Ik heb een drive-inn en wil met 380 gaan werken (32A) hoeveel apere haal ik nu uit zo'n 220 aansluiting op zo'n 380 blok???

              Groetjes,
              Jeroen
              ...

              Comment

              • Tiemen
                • Dec 2001
                • 944

                #37
                citaat:
                ...
                welk soort 400 Volt plus neutraal hebben we ? Bij een groep ( aggregaat ) heb je normalerwijze
                hetzelfde als op een vaste voorziening, nl. ITN, d.w.z. neutraal is het theoretische aardpunt van het systeem en je aarding moet je dan fysisch voorzien in de wei waar je zit... Maar er zijn ook andere situaties mogelijk.
                ...
                Kan je dat eens wat uitleggen? Ik ben waarschijnlijk zo'n boerenlul...Wat bedoel je precies?

                Markske

                Comment

                • ludwig
                  • Feb 2002
                  • 292

                  #38
                  Hallo, niemand is een boerenlul, maar zoals gezegd : er is duidelijk nood aan info. Eerst en vooral, Cam-lock is niet meer ok voor spanningen boven 50 Volt. Powerlock mag hiervoor wel worden gebruikt.



                  Long time since I met Marianne Faithfull

                  Comment

                  • ludwig
                    • Feb 2002
                    • 292

                    #39
                    Voor Rookie :

                    Als je een 32 Amp. Driefasige 400 Volt plus neutraal als voeding hebt dan kan je daar hetvolgende vermogen uit halen : ( niet helemaal juist want de cos phi moet normaal in rekening worden gebracht, dat doe ik nu niet om het je gemakkelijk te maken ).

                    Drie fases telkens met neutraal geeft drie groepen 230 Volt : 230 Volt x 32 Amp x 3 = 22 kW. Of 400 volt x 32 Amp x 1,73 ( vierkantswortel drie ) = 22 kW . De laatste formule kan je ook gebruiken bij een 3 x 230 Volt net zonder neutraal.

                    Long time since I met Marianne Faithfull

                    Comment

                    • Tiemen
                      • Dec 2001
                      • 944

                      #40
                      citaat:
                      ...
                      welk soort 400 Volt plus neutraal hebben we ? Bij een groep ( aggregaat ) heb je normalerwijze
                      hetzelfde als op een vaste voorziening, nl. ITN, d.w.z. neutraal is het theoretische aardpunt van het systeem en je aarding moet je dan fysisch voorzien in de wei waar je zit... Maar er zijn ook andere situaties mogelijk.
                      ...
                      Nogmaals, wat bedoel je met "welk soort 400V + N hebben we"?

                      Markske

                      Comment

                      • John b
                        • Jan 2002
                        • 235

                        #41
                        Wat is een cam-lock en wat is een powerlock en hoe ziet dat er uit?
                        John.
                        Doe mij maar martin(i)

                        Comment

                        • Van_Diemen
                          • Oct 2001
                          • 189

                          #42
                          FF een vraagje off-topic:

                          Waar halen ze bij grote evenementen al hun stroom vandaan,
                          loopt dit altijd via een agregraat of gaat hij ook wel eens
                          via de stroom voorziening van het gebouw?

                          En over hoeveel stroom wordt er dan doorgaans gesproken?

                          Groeten Chris van Diemen
                          Ik ben geen geluidsfluit, geen lichtnicht, ik ben een liefhebber ;)

                          Comment

                          • FiëstaLj
                            • Oct 2000
                            • 2068

                            #43
                            Ligt eraan.... bij de meeste grote tenten en zo plaatsen ze gewoon een aggregaat

                            maar in de ahoy lijkt me dat ze een vaste stroomvoorziening hebben...

                            Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                            Hockeysletten JA! BrEeZaHs NEE!

                            Comment

                            • sussudio
                              • May 2001
                              • 534

                              #44
                              Nu we het toch over krachtstroom hebben ...

                              J&H prijst een Showtec 380 breakout aan met de woorden: "Kies voor veiligheid!":


                              Is dit wel een toegestane manier? Ik dacht dat je per groep 220 af moest zekeren.

                              Dennis

                              Drive-in Discoshow Sussudio
                              Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
                              Drive-in Discoshow Sussudio
                              Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.

                              Comment

                              • ludwig
                                • Feb 2002
                                • 292

                                #45
                                Er bestaan 4 systemen voor meerfasige voeding met neutraalleider.

                                Ze verschillen door de manier waarop die neutraalleider aan de aarde is gekoppeld. Daardoor is ook de manier waarop je je installatie beveiligd bepaald. Bvb 3 polige of 4 polige automaten en de werking van verliesstroomschakelaars.