    Lekker giswerk zo. Handiger was het geweest als je op locatie bij de eerste mogelijkheid (desnoods na afloop van de klus) de stroomvoorziening aan een grondige inspectie had onderworpen. Als je dan kunt aantonen dat de stroomtoevoer niet deugde sta je gelijk steviger in je schoenen wat betreft een eventuele schadeclaim.

    Vervolgens is een inspectie van de versterker ook wel handig, bij voorkeur zonder 'm eerst nog een keertje te proberen.

    (Oh.....als je wilt nameten op een zwevende nul kun je altijd nog een bouwlamp op 1 van de fasen zetten en kijken wat je spanning doet als je die inschakelt. )

    Comment

    • SoundFacilities
      • Aug 2013
      • 24

      #17
      Originally posted by RenéE

      (Oh.....als je wilt nameten op een zwevende nul kun je altijd nog een bouwlamp op 1 van de fasen zetten en kijken wat je spanning doet als je die inschakelt. )
      dit hebben we geprobeerd nadat we een nieuwe kracht hebben gelegd met een nieuwe pado, toen was er niets aan de hand
      that's the way you do it! *geluidstechnicus*

      Comment

      • SoundFacilities
        • Aug 2013
        • 24

        #18
        Originally posted by PvG

        Overigens, de fases meten tov nul heeft wel zin: de kans dat alle fases gelijk belast zijn is nihil. (En dat kun je met een 1000W parretje ook goed testen.)
        en wat als je je fases niet belast?? dan heb je toch ook geen belasting? of zie ik dit verkeerd?
        that's the way you do it! *geluidstechnicus*

        Comment

        • SoundFacilities
          • Aug 2013
          • 24

          #19
          Originally posted by speakertech
          In de specs staat niet wat de versterker boven 265 volt doet. Bepaalde modellen van bijv. CARVER schakelen uit, maar daar wordt in de spec van LAB nergens over gesproken.
          oke oke, dit is wat mij ten horen is gekome hoor!
          that's the way you do it! *geluidstechnicus*

          Comment

          • MusicXtra
            • Feb 2006
            • 9316

            #20
            Originally posted by SoundFacilities
            dit was een echte
            Volgende keer toch maar een clone gebruiken.
            De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!

            Comment

            • PvG
              • Sep 2012
              • 979

              #21
              Originally posted by SoundFacilities
              en wat als je je fases niet belast?? dan heb je toch ook geen belasting? of zie ik dit verkeerd?
              Daarom zeg ik ook dat je ook een parretje (of bouwlamp oid) kunt gebruiken: alle fases één voor één belasten en telkens de spanning op alle drie de fases controleren.
              As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.

              Comment

              • MusicXtra
                • Feb 2006
                • 9316

                #22
                Originally posted by speakertech
                In de specs staat niet wat de versterker boven 265 volt doet. Bepaalde modellen van bijv. CARVER schakelen uit, maar daar wordt in de spec van LAB nergens over gesproken.


                Speakertech
                De LAB probeert al bij 100V in te schakelen, dit gaat dan al klapperend tot de elco's geladen zijn. Bij overspanning gaat hij gewoon stuk, daar is hij niet tegen beveiligd.
                De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!

                Comment

                • jack
                  • Apr 2002
                  • 1090

                  #23
                  Iets kan ook gewoon stuk gaan!

                  zelfs een lab kan stuk!!!
                  al gebeurd dit niet vaak...
                  JVM sound de NEXO specialist

                  Comment

                  • frederic
                    • Jan 2006
                    • 3511

                    #24
                    Originally posted by MusicXtra
                    De LAB probeert al bij 100V in te schakelen, dit gaat dan al klapperend tot de elco's geladen zijn. Bij overspanning gaat hij gewoon stuk, daar is hij niet tegen beveiligd.
                    Ik zie daar toch smeltzekeringen zitten.

                    Comment

                    • MusicXtra
                      • Feb 2006
                      • 9316

                      #25
                      Smeltzekeringen smelten minder snel als dat een elco klapt bij overspanning.
                      De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!

                      Comment

                      • jack
                        • Apr 2002
                        • 1090

                        #26
                        van een versterker uit deze prijsklasse verwacht ik eigenlijk wel dat hij beveiligd is tegen overspaning.
                        JVM sound de NEXO specialist

                        Comment

                        • qvt
                          • Oct 2009
                          • 721

                          #27
                          Originally posted by frederic
                          Ik zie daar toch smeltzekeringen zitten.
                          Smeltzekeringen doen iets met stroom, niet met spanning​.
                          There is no substitute for imagination

                          Comment

                          • Gast1401081
                            • Mar 2001
                            • 7999

                            #28
                            Originally posted by qvt
                            Smeltzekeringen doen iets met stroom, niet met spanning​.
                            like - like. Maar technische details doen hier niet ter zake.
                            Het ding is stuk - oorzaak voedingsspanning waarschijnlijk. Opsturen ter reparatie - en de rekening naar de agregatenboer - of de klant.

                            Comment

                            • frederic
                              • Jan 2006
                              • 3511

                              #29
                              Weet iemand of een overspanningsbeveiliging inbouwen in een versterkerrack goedkoop kan?

                              Comment

                              • Gast1401081
                                • Mar 2001
                                • 7999

                                #30
                                kost niks. Dat ding heet hier multimeter.