    Ok, ik heb het nogeens nauwkeurig in een CAD programmatje getekend, en Davy en Chris hebben gelijk, Als I1 en I2 gelijk zijn, is ook de nulstroom dezelfde waarde!
    Dus I1 = I2 = 25A, dan is In ook 25A.
    Als de stromen ongelijk zijn, bv I1 = 10A. en I2 = 7A. dan is In 8,8A.
    Dus wat wel overeind blijft is mijn stelling: de stroom door de nul is altijd kleiner of gelijk aan de grootste stroom door een fase.
    Ik had het ook direct moeten zien, de vectoren I1 en I2 vormen een gelijkbenige driehoek met de nul, en de hoek ertussen is 120 gr. dus het is zelfs een gelijkzijdige driehoek, dus 3 gelijke zijden. dus ook 3 dezelfde stromen.
    Sorry voor de veroorzaakte verwarring, maar nu hebben een aantal lieden er tenminste serieus over nagedacht, niet?

    Comment

    • Gast1401081
      • Mar 2001
      • 7999

      #32
      Sorry, Carl, maar je vergeet iets, namelijk het tijdsverschil tussen L1, L2, en L3.
      Als fase 1 maximaal is , is fase 2 negatief op weg naar 0. Dus de amperes die fan fase 1 terugkomen naar je sterpunt gaan via dat sterpunt mooi naar de negatiefe fase 2, althans voor een gedeelte. Vandaar dat de nul-leider in je krachtkabel een kleinere 0-stroom meet.

      http://www.et-installateur.nl/PDF/TA00_4.PDF eerste gedeelte van de tekst.
      en dan moet het duidelijk zijn.
      ( je mag bij dikke kabels de helft van je nominale diameter gebruiken voor de nul....!!!!)

      Comment

      • Gast1401081
        • Mar 2001
        • 7999

        #33
        PS, uiteraard ohmse gedachten , bij bijverschijnselen zoals cos-phi gaan er weer hele andere benaderingen op.

        Comment

        • driesmees
          • Apr 2003
          • 1076

          #34
          citaat:Geplaatst door Carl
          Sorry voor de veroorzaakte verwarring, maar nu hebben een aantal lieden er tenminste serieus over nagedacht, niet?
          kun je wel zeggen ja,
          @ **************: ik ga morgen eens dat pdfie lezen, nu slapen morgen aardrijkskunde en biologie
          [CENTER] [/CENTER]

          Comment

          • Gast1401081
            • Mar 2001
            • 7999

            #35
            nog een leuke : inschakelverschijnselen.


            en nog meer : http://www.et-installateur.nl/defaul...rchief&pict=80

            Comment

            • Gast1401081
              • Mar 2001
              • 7999

              #36
              En toen was er stilte?

              Comment

              • Carl
                • Nov 2000
                • 907

                #37
                Had ik dan uiteindelijk toch gelijk???????

                Comment

                • driesmees
                  • Apr 2003
                  • 1076

                  #38
                  Ik vond het wel een interresante text, maaar niet veel oover te zeggen.
                  [CENTER] [/CENTER]

                  Comment

                  • Gast1401081
                    • Mar 2001
                    • 7999

                    #39
                    nee, carl, je hebt GEEN gelijk.

                    Comment

                    • Carl
                      • Nov 2000
                      • 907

                      #40
                      Gelukkig maar!!!

                      Comment

                      • jelle_janssens
                        • Apr 2003
                        • 35

                        #41
                        vraagje:
                        ooit al eens iemand vectoren zien tekenen bij de opbouw van een event???
                        mega productie = veel rekenwerk.
                        hou er ook rekening mee dat je 3 fasen niet constant gelijk belast zullen worden. de stroom in de 3 fasen zal veranderen (flikkerende parren) begin dus maar opnieuw te rekenen en te tekenen.
                        howdie
                        ik was begonnen bij belichting, maar ik ga eindigen met postzegels.

                        Comment

                        • ronny
                          • Dec 2002
                          • 2138

                          #42
                          citaat:hou er ook rekening mee dat je 3 fasen niet constant gelijk belast zullen worden. de stroom in de 3 fasen zal veranderen (flikkerende parren)
                          En waarom zouden die parren gaan flikkeren? parren doen misschien gek als de dimmer waarop ze aangesloten zijn een eigen leven gaat leiden. Wat dan op zijn beurt weer te maken heeft met slechte onstoring en aardingsproblemen.
                          niet zagen, gewoon doen!

                          Comment

                          • Joost van Ens
                            • Jan 2001
                            • 628

                            #43
                            En die 3 fases hoeven ook niet exact gelijk te worden belast. daarvoor is er nou net die nul.

                            groeten

                            Comment

                            • Gast1401081
                              • Mar 2001
                              • 7999

                              #44
                              sorry, jelle, ik begin niet weer opnieuw. Die postzegels lijken mij voor jou inderdaad eenm betere oplossing....

                              Comment

                              • Wietse
                                • Sep 2003
                                • 149

                                #45
                                **************, eindelijk zie ik eens iemand die al de klote dingen die ik in het school leerde onthouden heeft en er iets nuttig mee doet, geeft me moed jongen

                                merci,
                                en de rest: lees er es een dik boek over ofzow