KVA`s omrekenen

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • martje
    • Nov 2000
    • 252

    KVA`s omrekenen

    Hallo allemaal.

    Hoe moet je kva`s omrekenen naar kw`s.




    maar wij hebben MARTIN mzzl Martje L.J. on the road
    Groetjes,

    Mark Vermeulen

    Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......
  • René
    • Oct 2000
    • 126

    #2
    S= U x I [VA] schijnbaar vermogen.
    P= U x I x cos phi [W] werkelijk vermogen.

    Dus nog even vermenigvuldigen met cos phi => stelt het fase verschil voor tussen spanning en stroom die optreed in reactieve belasting.

    Groeten,


    René
    René

    Comment

    • mark_o
      • Jan 2001
      • 24

      #3
      Moet reactieve belasting niet Inductieve belasting zijn?
      Vr.Groet
      Mark
      Vr.Groet
      Mark

      Comment

      • René
        • Oct 2000
        • 126

        #4
        Nee want het geld nl ook voor Capaciteiten.

        groeten,

        René
        René

        Comment

        • Disco Service Apeldoorn
          • Nov 2000
          • 299

          #5
          Gaat Martje soms met een aggregaat werken ??

          Dan nooit meer dan 80 % belasten.

          Neem een frequentie stabiele uitvoering om een automatische knippershow te voorkomen.

          Comment

          • djdabounce
            • Nov 2001
            • 398

            #6
            Aggregaat nooit meer dan 80% belasten?
            bedankt voor de tip.

            Nou dag hoor.
            s\'Avonds zijn ze mooier.

            Comment

            • martje
              • Nov 2000
              • 252

              #7
              Ik werk wel vaker met een agregaat, maar dan geef ik gewoon op wat ik nodig heb aan ampere`s en ga er gewoon van uit dat het wel snor zit. Het is overigens nooit fout gegaan.

              maar wij hebben MARTIN mzzl Martje L.J. on the road
              Groetjes,

              Mark Vermeulen

              Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......

              Comment

              • Arie de W
                • Oct 2001
                • 176

                #8
                Ik heb zelf een klein agregaat staan en die is 1500va en ik haal daar soms gewoon 1600watt uit en dan een uur lang nou dan gaat hij echt niet kapot het voltage gaat wel iets naar beneden maar meestal kan je gewoon hetzelde aan watt eruit halen als dat erin va opstaat

                Arie
                Arie

                Comment

                • martje
                  • Nov 2000
                  • 252

                  #9
                  Oke jij hebt het over va`s maar is dat het zelfde met kva`s

                  maar wij hebben MARTIN mzzl Martje L.J. on the road
                  Groetjes,

                  Mark Vermeulen

                  Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......

                  Comment

                  • CyberNBD
                    • Aug 2000
                    • 1318

                    #10
                    kva is 1000 va toch?


                    Greetzzz,
                    Tom
                    CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2

                    Comment

                    • FiëstaLj
                      • Oct 2000
                      • 2068

                      #11
                      k = kilo = duizend = 1000 ja

                      Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                      Hockeysletten JA! BrEeZaHs NEE!

                      Comment

                      • René
                        • Oct 2000
                        • 126

                        #12
                        Het werkelijke vermogen ligt altijd lager als het schijnbare vermogen, behalve bij Ohmse belastingen (gloeilampen bv).
                        Zie formule cos phi < 1, of gelijk aan 1 in geval gloeilamp.
                        Stel een 1kVA agregaat, dan kan je hem Ohms belasten met een 1kW gloeilamp en dan is het mogelijk om de totale aangesloten belastingen (versterkers, dimmers) gelijk te houden aan die 1kVA.

                        Het is inderdaad veiliger om een safety marge aan te houden van bv 80% als je grote vermogens in en uit schakelt; licht bv. ivm spanningsdip. Echter, een beetje aggregaat kan daar echt wel tegen.

                        groeten,

                        René
                        René

                        Comment

                        • Gast1401081
                          • Mar 2001
                          • 7999

                          #13
                          1 kVA = 1000 Watten. Of zo om en nabij...

                          Van die dingen...Ofneetthan

                          Comment

                          • jelle_janssens
                            • Apr 2003
                            • 35

                            #14
                            waarom een aggregaat maar 80% belasten???
                            welke cos phi (van welke toestellen) is kleiner dan 0,8?
                            1)conventioneel: cos phi=1
                            2)intelligent: bij opstarten van de lamp, smoorspoel dus cos phi<1 en daarna, eens de lamp opgestart is?
                            3)amps: spoelen en nog eens spoelen en condensatoren (of vergis ik mij), deze werken elkaar tegen (heffen elkaar (gedeeltelijk) op)(of vergis ik mij weer, kan wel aangezien ik van amps niets begrijp).
                            mijn vraag: van waar die 80%

                            alvast bedankt,
                            Jelle
                            ik was begonnen bij belichting, maar ik ga eindigen met postzegels.

                            Comment

                            • ronny
                              • Dec 2002
                              • 2139

                              #15
                              citaat:mijn vraag: van waar die 80%
                              nooit echt precies bepaalt denk ik? Gewoon een soort van vuistregel kwa veiligheid en marge bij een agregaat. Die 80% komt trouwens overeen met een cos phi van 0.8, dat had je goed gezien.

                              en dan wat antwoorden op jouw vragen:
                              1) klopt
                              2en 3) 90% van de aparaten in het algemeen( dus ook thuis enz..) heeft gewoon een inductief karakter.

                              op ieder aparaat kan je het opgenomen vermogen aflezen. Eventueel de stroom waaruit je dan het opgenomen vermogen kan aflezen.
                              alles samentellen en dan heb je het totaalvermogen uitgedrukt in watt.
                              En dan hangt het er vanaf hoe precies en veilig jij wilt werken. Nu kan je die veiligheidsmarge van 80% inrekenen of niet.

                              Als je dan echt met een agregaat gaat werken, gewoon contact opnemen met de verhuurder van de agregaten en daar de nodige info aan vragen.
                              niet zagen, gewoon doen!

                              Comment

                              Working...