Als de bekabeling niet in orde is, kan de data veranderen en is het dus mogelijk dat je toevallig de code voor reset aan het verzenden bent.
Als de data stoort, kun je niet meer met zekerheid zeggen wat er wel en niet aankomt. ook die losse pluggen kunnen voor rare effecten zorgen.( bij een head weet je natuurlijk niet wanneer deze wel en niet contact maakt)
DMX is een start code, met daarachter 512 byte's data, als je 1 byte mist, schuift je data dus door (v.b. adr 200 > 199 enz. ) en kunnen er rare dingen gebeuren.
Het is een symmetrisch signaal, als 1 kant (even) weg valt, kan je data wel eens geïnverteerd aankomen. Als dat net na het startframe gebeurd, weet je gewoon niet meer wat de data doet. Vergeet niet dat je afsluitweerstand de beide aders ook nog verbind, dus totaal onmogelijk om te voorspellen wat er gebeurd. Bij een andere kabellengte zal het misschien weer anders zijn.
Waarschijnlijk zijn de kabels 100% de reden dat het niet werkt.
Problemen met heads op aggregaten heb ik nog nooit gehad, de besturing werkt immers met 5/12/36 V dit gaat ook bij 200V nog wel uit de voeding komen.
(overigens gebruik ik eigenlijk nooit afsluitweerstanden of 110 Ohm kabel, gewoon normale twisted mic kabel en het gaat tot nu toe altijd goed.. lucky me
. Of is toch de frequentie van dmx gewoon niet hoog genoeg om problemen te geven
)
Als de data stoort, kun je niet meer met zekerheid zeggen wat er wel en niet aankomt. ook die losse pluggen kunnen voor rare effecten zorgen.( bij een head weet je natuurlijk niet wanneer deze wel en niet contact maakt)
DMX is een start code, met daarachter 512 byte's data, als je 1 byte mist, schuift je data dus door (v.b. adr 200 > 199 enz. ) en kunnen er rare dingen gebeuren.
Het is een symmetrisch signaal, als 1 kant (even) weg valt, kan je data wel eens geïnverteerd aankomen. Als dat net na het startframe gebeurd, weet je gewoon niet meer wat de data doet. Vergeet niet dat je afsluitweerstand de beide aders ook nog verbind, dus totaal onmogelijk om te voorspellen wat er gebeurd. Bij een andere kabellengte zal het misschien weer anders zijn.
Waarschijnlijk zijn de kabels 100% de reden dat het niet werkt.
Problemen met heads op aggregaten heb ik nog nooit gehad, de besturing werkt immers met 5/12/36 V dit gaat ook bij 200V nog wel uit de voeding komen.
(overigens gebruik ik eigenlijk nooit afsluitweerstanden of 110 Ohm kabel, gewoon normale twisted mic kabel en het gaat tot nu toe altijd goed.. lucky me
. Of is toch de frequentie van dmx gewoon niet hoog genoeg om problemen te geven
)






Comment