  • jerre
    • Jun 2003
    • 286

    #16
    ja dat is logisch, maar dat is niet echt wat 'k er mee wil aantonen, je hebt ook 3 polige automaten, die meestal 'r voor gebruikt werden, die dus nu 4 polige geworden zijn (ja 'k weet wel voor gewone 3 fasige lasten zoals motors etc gebruikt men nog 3 polige automaten).
    Nu waarom bij monofase de nul mee uitgeschakeld wordt, 'k zal 't mss ooit wel 'ns ooit geleerd hebben, maar 't ontgaat me. mss niets aan het toeval over laten zoals 2 toestellen die naast elkaar staan en waarvan 1 toestel 'toevallig' de fase aan de behuizing en 1 toestel 'toevallig' de nul ad behuizing en waarvan de aardlek niet goed functioneerd, enz enz, is maa reen gissing, 'k denk dat hier op't forum wel mensen zitten die hier meer ervaring mee hebben beroepshalve die de achtergrond hiervan kennen. ik ken alleen nog maar de toepasing ervan en niet meer de theorie. 'k dacht dat ************** hier veel mee bezig is.
    nu gij en dan ikke weer

    Comment

    • Tiemen
      • Dec 2001
      • 944

      #17
      3 fasig mag op de nul geen zekering (dit is GEEN automaat) zitten omdat die zou kunnen onderbreken terwijl de 3 zekeringen op de fase nog geleiden. Dan krijg je een zwevend sterpunt wat niet gezond is.

      Bij een automaat kan je bij overbelasting van gelijk welke geleider (1 van de fases of nul) de volledige boel onderbreken. Nut hiervan is te zoeken bij het meer en meer ontstaan van hogere harmonischen tegenwoordig, waardoor de nulleiderstroom hoger wordt dan toegelaten (vooral derde harmonischen). Tenzij met gekoppelde zekeringen (ook zekeringen kunnen gekoppeld schakelen) zal een nulleider nooit gezekerd zijn (of het is een slechte installatie)

      T

      Comment

      • Jac
        • Nov 2002
        • 32

        #18
        Als er tussen fase en nul meer als 12 Volt kan komen te staan, dan moet ook de nul mee afgeschakeld worden.
        Groetjes, Jac.
        You have to realize that you must analyze before you equalize!