Jammer dat de discussie opgegeven wordt! Interessant onderwerp immers...
Kwam het volgende tegen:
(Bron: http://www.circuitsonline.net/forum/view/105701 )
Kwam het volgende tegen:
Heren,
Heeft even geduurd maar wou jullie toch nog even het antwoord melden.
ik heb navraag gedaan bij een grote energiecentrale (levert 15 a 17% van de Nederlandse vraag). Deze hebben de vraag als volgt beantwoord:
Bij onze energiecentrales staan de wikkelingen van de 3 fasen van de generator in ster geschakeld. Het sterpunt is via een weerstand geaard. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er geen harmonische stromen kunnen ontstaan met een veelvoud van 3 en bij een één fase kortsluiting in de generator de kortsluitstroom beperkt blijft.
Wanneer de wikkelingen van de 3 fasen van de generator in driehoek zouden worden geschakeld, gaan er zgn. hogere harmonische stromen rondlopen in de driehoek welke een frequentie hebben van 150 Hz en een veelvoud daarvan. ( 150 Hz, 300 Hz, 450 Hz, etc. ) . Hierdoor wordt de generator extra opgewarmd.
De aankoppeling met het net geschiedt bij onze energiecentrales met behulp van een transformator die de aanpassing verzorgt van de generator spanning met de netspanning.
Vrijwel alle hoogspanningsnetten in Nederland zijn geaarde netten zoals dat in vakjargon heet. De reden daarvoor is om spanningsverhoging t.o.v. aarde te voorkomen bij kortsluitingen. Geaarde netten hebben het nadeel dat bij een kortsluiting grote kortsluitstromen gaan lopen. Bij niet geaarde netten worden de kortsluitstromen beperkt, maar bij deze netten is er het nadeel dat er spanningsverhoging optreedt bij een kortsluiting.
Het aarden wordt fysiek gedaan bij o.a. de transformatoren die bij onze energiecentrales staan. Dit betekent dat de wikkelingen van de transformatoren welke met het net zijn verbonden in ster staan en het sterpunt hiervan aan aarde is gelegd.
Op bovenstaande zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn wel generatoren op de wereld waarvan de wikkelingen in driehoek staan geschakeld en er zijn ook netten die niet geaard zijn. Maar gebruikelijk is dat de wikkelingen van generatoren in ster staan en de hoogspanningsnetten geaarde netten zijn.
Heeft even geduurd maar wou jullie toch nog even het antwoord melden.
ik heb navraag gedaan bij een grote energiecentrale (levert 15 a 17% van de Nederlandse vraag). Deze hebben de vraag als volgt beantwoord:
Bij onze energiecentrales staan de wikkelingen van de 3 fasen van de generator in ster geschakeld. Het sterpunt is via een weerstand geaard. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er geen harmonische stromen kunnen ontstaan met een veelvoud van 3 en bij een één fase kortsluiting in de generator de kortsluitstroom beperkt blijft.
Wanneer de wikkelingen van de 3 fasen van de generator in driehoek zouden worden geschakeld, gaan er zgn. hogere harmonische stromen rondlopen in de driehoek welke een frequentie hebben van 150 Hz en een veelvoud daarvan. ( 150 Hz, 300 Hz, 450 Hz, etc. ) . Hierdoor wordt de generator extra opgewarmd.
De aankoppeling met het net geschiedt bij onze energiecentrales met behulp van een transformator die de aanpassing verzorgt van de generator spanning met de netspanning.
Vrijwel alle hoogspanningsnetten in Nederland zijn geaarde netten zoals dat in vakjargon heet. De reden daarvoor is om spanningsverhoging t.o.v. aarde te voorkomen bij kortsluitingen. Geaarde netten hebben het nadeel dat bij een kortsluiting grote kortsluitstromen gaan lopen. Bij niet geaarde netten worden de kortsluitstromen beperkt, maar bij deze netten is er het nadeel dat er spanningsverhoging optreedt bij een kortsluiting.
Het aarden wordt fysiek gedaan bij o.a. de transformatoren die bij onze energiecentrales staan. Dit betekent dat de wikkelingen van de transformatoren welke met het net zijn verbonden in ster staan en het sterpunt hiervan aan aarde is gelegd.
Op bovenstaande zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn wel generatoren op de wereld waarvan de wikkelingen in driehoek staan geschakeld en er zijn ook netten die niet geaard zijn. Maar gebruikelijk is dat de wikkelingen van generatoren in ster staan en de hoogspanningsnetten geaarde netten zijn.
Comment