De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het opknappen van een oud dimmerpack. het is een thyristor dimmer van elektrosonic. Ik heb dimmer 1+2 en dimmer 5+6 helemaal goed werkend
.
Dimmer 3+4 werken echter alleen de laatste 10%, dus de lampen blijven uit van 0 tot 90% en van 90 tot 100% wordt het hele dimmerbereik doorlopen.
We hebben de stuurprinten al omgewisselt, de thyristors vervangen, alle condensatoren vervangen, de stuurstroom van dimmer 1 en 2 aangeloten op dimmer 3 en 4. En nog steeds blijft het zelfde gebeuren.
Is er een veel voorkomend mankement waardoor dit soort dimmers alleen bij de laatste 10% nog werken
[?]

Dimmer 3+4 werken echter alleen de laatste 10%, dus de lampen blijven uit van 0 tot 90% en van 90 tot 100% wordt het hele dimmerbereik doorlopen.
We hebben de stuurprinten al omgewisselt, de thyristors vervangen, alle condensatoren vervangen, de stuurstroom van dimmer 1 en 2 aangeloten op dimmer 3 en 4. En nog steeds blijft het zelfde gebeuren.
Is er een veel voorkomend mankement waardoor dit soort dimmers alleen bij de laatste 10% nog werken
[?]
Comment