Veiligheid

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • tomv
    • Jun 2003
    • 331

    #16
    Vergeet ook zeker niet onder het podium he
    Tom

    Comment

    • SjoerdOptLand
      • Jul 2003
      • 261

      #17
      citaat:Geplaatst door tomv

      Vergeet ook zeker niet onder het podium he
      Idd, daar wordt mijn broek altijd vuiler van .

      Maar over dat smelten: dat is meestal niet het probleem, het punt is dat als een stukje (ver)tin(d draad) onder druk komt te staan (onder het schroefje), dat er barstjes in het tin gaan komen. Op den duur (dat kan al binnen een paar maanden zijn) gaan de verschillende stukjes schuiven zodat het schroefje ineens niet meer zo strak zit. Het draadje kan eruit schieten, door overgangsweerstand heet worden... allemaal ellende.

      Dus: kabelhulsjes gebruiken!

      Groeten,
      Sjoerd

      Comment

      • Niels1987
        • Oct 2004
        • 57

        #18
        @poelmans

        in Nederland heet het de NEN ( dit geval waarschijnlijk de NEN1010)
        en die kan je kopen niet echt elenen bij de bieb anders op school de netwerkversie "lenen"

        soldeertin NO WAy das voor ledjes Of anders gezegd de mensen die geen vak leren (elektronica)

        Wij (energietechniek) gebruiken adereindhulsjes met bij behorende tang!
        lijmklem rigging :S

        Comment

        • Percy
          • Jan 2005
          • 80

          #19
          Ok, dan is het duidelijk voor mij. We kopen ons nog een bundel safty's, om de bars mee te beveiligen. En die kunnen we dan ook direct voor onze authentieke spots en iets modernere parren gebruiken.

          Trouwens, er zitten gewoon 4 van die bars op de kar, alleen waren er al 2 vanaf toen ik de foto maakte.

          Bedankt

          Comment

          • ronny
            • Dec 2002
            • 2138

            #20
            citaat:Of anders gezegd de mensen die geen vak leren (elektronica)
            Moet ik dat nu als een grap opnemen? Of ben je bloedserieus? in het laatste geval mag je die reactie meteen verwijderen hoor

            mvg
            ronny
            niet zagen, gewoon doen!

            Comment

            • test12
              • Jan 2003
              • 901

              #21
              citaat:Geplaatst door Poelmans

              kan het niet dat het gaat over apparaten zonder aarding? Die hebben zoiezo strengere isolatienormen
              Dit is juist. En de stekker zou inderdaad een aangegoten versie moeten zijn. Voor die gevallen waar dat niet kan (bij de parsafe is de lampvoet aangegoten) is er een rubberstekker in de handel waarbij de bevestigingsschoef van de kap alleen vast geschroefd kan worden en niet los door de speciale vorm (schuine vlakjes) van de sleuf in het boutkopje.

              Het is niet door mij bedacht maar door een handige vogel die de regeltjes omzeild heeft, persoonlijk zet wel vraagtekens bij het feit of deze oplossing bijdraagt aan een betere veiligheid.

              gr. Herman
              ________________________
              Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

              Comment

              • tomv
                • Jun 2003
                • 331

                #22
                Dan mag hij mijn cursussen wel eens lenen.
                Dan herziet hij zijn mening heel snel [^]

                zonder dat elektronica zat jij nog altijd te meten met analoge meters, geen freq-regelaars, domotica, ik zal maar stoppen zeker?
                Tom

                Comment

                • Upgrading your system
                  • May 2003
                  • 1684

                  #23
                  Ok, dan is dat Rond
                  Je leeft maar 1 keer, maar als je het goed aanpakt heb je aan die ene keer genoeg.

                  Comment

                  • Gast1401081
                    • Mar 2001
                    • 7999

                    #24
                    aangegoten stekkers bij zgn klasse 2 apparatuur : dwz dubbel-geisoleerd, daarom bij par-safe altijd aangegoten stekkers. Moet ook in de zoveel tijd gecontroleerd worden op isolatieweerstand, etc (risico-inventarisatie opstellen, etc)

                    Maar bij de normale parren mag je gewoon aarden, ook controleren, etc.

                    verder : zoekmnachine gebruiken op adereindhulsjes, weet je meteen waarom we niet meer solderen in de vermogens-sector. Wat trouwens een vak op zich is, met alle respect voor de Tinnen Mannen.

                    Qua ophanging : safety's gebruiken. Klaar is klara.

                    Comment