Owkee genoeg gebrabeld,
Ben weer terug van een korte vakantie en het is weer eens zo ver.......
owkee 12x 2.3 Kw zou bijvoobeeld neerkomen op 2x P64 1Kw en een P56 300W op 1 kanaal....
Erg ongebruikelijk.....
Maar toch heren Pro dimmer gebruikers.
Iedereen die werkt met dimmers/stroomverdelers in deze branche moet op zijn minst de simpele rekensommetjes uit het hoofd kunnen doen....
Die 2.3 kw ziet er natuurlijk een stuk intresanter uit dan 12x2kw dimmerpack, maar dat is het eigenlijk wel.
Die 0.3 Ampere per kanaal is een stukje extra 'marge'.
Ga maar simpel gezegd uit van:
12x 2Kw = 12x 2000W = 24000W
24000W / 230V = 104 Ampere (laten we van het meest ideale geval uitgaan)
104 A / 3 fases = een krappe 35 ampere per fase.
Nu komt het moment om de hoek kijken dat de VOP persoon zijn ding gaat doen.
DUS bepalen wat wel en niet kan.
4 6-Barren P64 1000W op deze dimmer voor een bandje als tegenlicht?! >> GEEN PROBLEEM
12 2Kw'ers op een beurs stand 7 dagen 12 uur p/dag vol aan >> Hmzzzz Krap aan, maar: GEEN PROBLEEM
Mits: (En nu komt het) De Situatie nog steeds ideaal is.
* Staat dit dimmertje alleen netjes in een voldoende geventileerde ruimte met netjes weg gewerkte kabels ed.
Geen probleem.
* Hangt dit dimmertje samen met 5 anderen soort genootjes het zelfde ding te doen 7 dagen lang in een krap hokje met beursvloertemperatuur (mooi scrabble woord weer) en een aantal dikke kabelbomen en krappe stroom toevoer (qwa kabbel oppervlakte mm2) dan zou het allemaal moeten werken in theorie.... >> Maar in de praktijk zal dit 9 van de 10 keer net even anders aflopen als/dan gepland.
Slot conclusie:
Gebruik je verstand en pas het simpele sommetje I= P/U ( stroom = vermogen /gedeeld door/ spanning)
En dan nog even nadenken over je fase verdeling en voila.... weer een discussie over verloopjes en suffe plaatjes minder (die overigens ook weer nergens over gaan)
Dank voor uw aandacht...
Ben weer terug van een korte vakantie en het is weer eens zo ver.......
owkee 12x 2.3 Kw zou bijvoobeeld neerkomen op 2x P64 1Kw en een P56 300W op 1 kanaal....
Erg ongebruikelijk.....
Maar toch heren Pro dimmer gebruikers.
Iedereen die werkt met dimmers/stroomverdelers in deze branche moet op zijn minst de simpele rekensommetjes uit het hoofd kunnen doen....
Die 2.3 kw ziet er natuurlijk een stuk intresanter uit dan 12x2kw dimmerpack, maar dat is het eigenlijk wel.
Die 0.3 Ampere per kanaal is een stukje extra 'marge'.
Ga maar simpel gezegd uit van:
12x 2Kw = 12x 2000W = 24000W
24000W / 230V = 104 Ampere (laten we van het meest ideale geval uitgaan)
104 A / 3 fases = een krappe 35 ampere per fase.
Nu komt het moment om de hoek kijken dat de VOP persoon zijn ding gaat doen.
DUS bepalen wat wel en niet kan.
4 6-Barren P64 1000W op deze dimmer voor een bandje als tegenlicht?! >> GEEN PROBLEEM
12 2Kw'ers op een beurs stand 7 dagen 12 uur p/dag vol aan >> Hmzzzz Krap aan, maar: GEEN PROBLEEM
Mits: (En nu komt het) De Situatie nog steeds ideaal is.
* Staat dit dimmertje alleen netjes in een voldoende geventileerde ruimte met netjes weg gewerkte kabels ed.
Geen probleem.
* Hangt dit dimmertje samen met 5 anderen soort genootjes het zelfde ding te doen 7 dagen lang in een krap hokje met beursvloertemperatuur (mooi scrabble woord weer) en een aantal dikke kabelbomen en krappe stroom toevoer (qwa kabbel oppervlakte mm2) dan zou het allemaal moeten werken in theorie.... >> Maar in de praktijk zal dit 9 van de 10 keer net even anders aflopen als/dan gepland.
Slot conclusie:
Gebruik je verstand en pas het simpele sommetje I= P/U ( stroom = vermogen /gedeeld door/ spanning)
En dan nog even nadenken over je fase verdeling en voila.... weer een discussie over verloopjes en suffe plaatjes minder (die overigens ook weer nergens over gaan)
Dank voor uw aandacht...



][




Comment