dieptriest, zonder zekeringen

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • M'Elodie
    • Oct 2006
    • 148

    #16
    Originally posted by robski
    citaat:"Bij mijn beste weten werkt 2/3 van theater-geluid-nederland op 32A."

    Er was 2 keer 32A, 4*63 en 4*125, alleen wilden ze 1 32 gebruiken voor een lichtding en hadden ze niet genoeg verlengkabel om de andere 32 te bereiken......


    Aangezien ik slechts aanwezig was als overqualified assistentkon ik verder niet ingrijpen, maar dat voelde, en voelt nog steeds, niet goed omdat het signaal absoluut niet opgepikt werd.

    Hoe de verantwoordelijkheden liggen in het geval van een ongeval interesseert mij eigenlijk ook maar ten dele. Zeker met de bedragen die er in de theaterwereld omgaan vind ik dat de professionalisering inmiddels wel zo ver moet zijn dat dit soort hobbyisme niet meer moet voorkomen.

    Robski
    Sorry, maar lees ik dit goed! Ze hebben 32A nodig, die uiteindelijk uitkomt op een 125A aansluiting. Dit had je nooit !!!! mogen aanbieden. Zeker daar je wist dat hun 32A niet is afgezekerd, of dit nu naar 1 of 2 shuko's gaat, dat is nog slecht punt twee. Ik vind dat je zelf ook medeverantwoordelijk bent, zeker gezien het feit dat je zelf de kennis hebt.
    Als er wat mis gaat, dan zal de aardlek in dit verband nooit gewerkt hebben. Gevaarlijke boel.

    Comment

    • Gast1401081
      • Mar 2001
      • 7999

      #17
      aardlek op een 125? lijkt me erg stug....

      leuke naam overigens!

      Comment

      • M'Elodie
        • Oct 2006
        • 148

        #18
        Originally posted by MacGyverSounds
        aardlek op een 125? lijkt me erg stug....

        leuke naam overigens!
        Precies! er moet een aardlek aanwezig zijn ergens bij de shuko's en die is er op deze manier niet. Veiligheid!!!
        Of deze is nog mooier: DON'T KILL THE ARTIST (quote by Dave Rat), zou zeggen lees de link:

        ProSoundWeb | DON’T KILL THE ARTIST! pg. 1

        Comment

        • Gast1401081
          • Mar 2001
          • 7999

          #19
          Originally posted by M'Elodie
          Precies! er moet een aardlek aanwezig zijn ergens bij de shuko's en die is er op deze manier niet. Veiligheid!!!
          ]
          nou scheelt het dat die 125A met een joekel van een voedingskabel binnenrost, en dus nogal een heftig lage aardverspreidingsweerstand heeft..
          Je zou zelfs kunnen meten dat de aanraakspanning nooit boven de 50V uitkomt.. Maar dan nog, en lekker fikse sluiting, en je gaat erg veel rook zien op t podium.

          Comment

          • Poelmans
            • Feb 2004
            • 804

            #20
            Originally posted by MacGyverSounds
            aardlek op een 125? lijkt me erg stug...
            Hier 10 meter vandaan weet ik een aardlek van 400A zitten... En die reageert ook op 300mA verliesstroom... (das instelbaar op die dingen overigens)

            Maar dat neemt niet weg dat de kortsluit of overstroom volledig ondermaats beveiligd is....

            Comment

            • Gast1401081
              • Mar 2001
              • 7999

              #21
              Originally posted by Poelmans
              Hier 10 meter vandaan weet ik een aardlek van 400A zitten... En die reageert ook op 300mA verliesstroom... (das instelbaar op die dingen overigens)

              Maar dat neemt niet weg dat de kortsluit of overstroom volledig ondermaats beveiligd is....
              ja, ken ze ook nog zwaarder, en desnoods in 20kV, maar das geen normale gang van zaken. lol

              Comment

              • Poelmans
                • Feb 2004
                • 804

                #22
                Originally posted by MacGyverSounds
                ja, ken ze ook nog zwaarder, en desnoods in 20kV, maar das geen normale gang van zaken. lol
                Uiteraard niet. Laten we trouwens het puntje 'instelbaar' nog eens goed bekijken (meestal van 300mA tot 3A) dan betekent dat dat bij slechte instelling er niet echt meer van beveiliging van personen kan gesproken worden...

                Wat zegt de AREI (of de nederlandse variant) trouwens over aardlek op 125A CEE aansluitingen? 300mA, of hoger?

                Comment

                • Gast1401081
                  • Mar 2001
                  • 7999

                  #23
                  das een hele leuke.
                  de aardverspeidingsweerstand moet dusdanig laag zijn dat bij een foutstroom van x mA de spanning op het geaardeaanrakingsoppervlak nooit hoger mag zijn dan 50V..

                  heb n onlangs nog voorgedaan hier, ergens, maar okee.

                  stel de aardweerstand = 1 ohm. 50 V = I x 1,ohm, de aardlek mag dan op 50 A staan. Of wel : 30mA bij 50 V levert en maximale aarde op van 50/30mA= 1666 ohm.. veiligheishalve ( dan schakelt de aardlek pas na een seconde uit!! gaan de energiebedrijven op 167 ohm zitten,

                  zelfs zonder aardlek, maar een erg lage weerstand ( neem s 0,001 ohm) kun je dan een kortsluitstroom van 50V / 0,001= 50kA aan, zonder dat er 50V op je tafeltje komt te staan. En bij het gelukkige toeval dat 125A zekeringen meestal ptc's zijn ( smeltpartoondraadje krijgt meer weerstand als er meer stroom loopt) kan dat soms net goedgaan, of net niet...


                  maar dit terzijde....
                  Last edited by Gast1401081; 29-03-07, 20:39.

                  Comment

                  • crash
                    • Sep 2004
                    • 88

                    #24
                    Als installatie verantwoordelijke is het mijn taak ervoor te zorgen dat de elektrische installatie deugdelijk en bedrijfzeker is. Als je als "gast" op het vaste bedrijfsnet inprikt zal je je aan de geldende normen moeten houden. Dus als een schuko geschikt is tot 10A lijkt het mij logisch dat hij onder geen voorwaarde direct op een 32A afgezekerde groep aangesloten wordt. Ik begrijp ook wel dat niet alles te controleren valt maar met een paar kleine controle's krijg je veelal wel een goed beeld van de situatie.

                    In het begin van dit topic verbaaste ik me over de volgende uitspraak:

                    "Ik kan in het theater geen krachtstroomverdeling leveren, het spijt me. Als je met een tour met veel eigen apparatuur bezig bent, dan ga ik er ook wel van uit dat je krachtstroomverdeling bij je hebt. 125A, 63A, 32A, je mag het allemaal inprikken, alleen mijn mening is dat de verdere verdeling naar jouw apparatuur een eigen zorg is, niet die van mij als theater zijnde."

                    Ik begrijp de uitspraak en je hebt natuurlijk wel gelijk maar het blijft ook jouw zorg. Jij verkoopt als "veilig" theater toch die kaartjes. Ik wil wel eens zien of je alles gaat afgelasten, als de tijd gaat dringen en je op een zondagmiddag geen elektroboer meer kunt bereiken om de situatie op tijd te corriceren zoals je voorstelde.
                    Voor het komende publiek en ter eigen beveiliging lijkt het mij toch beter hier over na te denken en voor de toekomst een standaard oplossing voor te hebben.

                    Comment

                    • GvH-E
                      • Feb 2007
                      • 122

                      #25
                      Wat heeft aardlek en verspreidingsweerstand met dit alles van doen?
                      De inhoud van dat "aardverhaal" is overigens ook niet geheel correct, en een smeltpatroon heeft ook geen PTC eigenschappen.
                      Of je moet bedoelen dat door temp. toename de R hoger wordt maar dat is met alle geleiders zo en is hier niet relevant.
                      Een aardlekschak. van 400 ampere met een lekstroom van 300 mA??...
                      .
                      Laten we ophouden met roepen in de ruimte en weer terug gaan naar het onderwerp. En daar zijn door diverse personen alle juiste antwoorden al op gegeven. GvH-E

                      Comment

                      • Rock On
                        • Jan 2004
                        • 250

                        #26
                        @ GvH-E: Ik heb nog niet veel gelul in de ruimte gehoord.
                        Bij tijdelijke installaties is het heel gebruikelijk om verdeelinstallaties met zulke aardlekschakelaars te beveiligen. Misschien niet in één unit, maar als een add-on voor de Compact NS serie van Merlin-Gerin bijvoorbeeld. In Europa is het verplicht om voor een eindgebruiker een aardlek van 30 mA toe te passen, bij een onderverdeling volstaat een 300mA (of hoger; zie uitleg van Mac). Een dimmerrack bv. valt hier weer onder een verdeling, omdat daar per dimmerbroodje een eigen beveiliging in zit met aardlek op 30 mA (als het goed is... ).

                        Nu on topic: ik had het gezelschap idd het nummer van een lokale leverancier gegeven met de vermelding: "bestellen, of cancellen". Heel simpel. En misschien een mailtje naar het bedrijf die de apparatuur levert voor de tour.
                        "I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem."

                        Comment

                        • M'Elodie
                          • Oct 2006
                          • 148

                          #27
                          Originally posted by Rock On
                          @

                          Nu on topic: ik had het gezelschap idd het nummer van een lokale leverancier gegeven met de vermelding: "bestellen, of cancellen". Heel simpel. En misschien een mailtje naar het bedrijf die de apparatuur levert voor de tour.
                          Precies wat ik bedoel! Er is geen extern bedrijf betrokken die de apparatuur levert. Deze band is een VOF en heeft alles zelf gekocht en in eigen beheer dus. Inclusief truck+trailer etc etc

                          Comment

                          • martijn verkerk
                            • Nov 2005
                            • 300

                            #28
                            ff heellullig als ik in het theater iets wil ophangen zonder een degelijke beugel of beveiliging word het geweigerd door het theaterpersoneel.
                            lijkt het me ook logisch dat als ik van meer dan 16a ongezekerd naar shucko wil dat dat ook geweigerd word
                            zou niet weten waarom er 2 maatstaven zouden moeten zijn
                            theater is gelukkig nog een heilig huisje waar iedereen zich wel aan de regels kan houden en er ook controle is.
                            dus gewoon weigeren los het maar op, als jij het moet oplossen worden de kosten doorberekend!!

                            Comment

                            • Gast1401081
                              • Mar 2001
                              • 7999

                              #29
                              Originally posted by GvH-E
                              Wat heeft aardlek en verspreidingsweerstand met dit alles van doen?
                              De inhoud van dat "aardverhaal" is overigens ook niet geheel correct, en een smeltpatroon heeft ook geen PTC eigenschappen.
                              Of je moet bedoelen dat door temp. toename de R hoger wordt maar dat is met alle geleiders zo en is hier niet relevant.
                              Een aardlekschak. van 400 ampere met een lekstroom van 300 mA??...
                              .
                              Laten we ophouden met roepen in de ruimte en weer terug gaan naar het onderwerp. En daar zijn door diverse personen alle juiste antwoorden al op gegeven. GvH-E

                              een smeltpatroon heeft geen ptc-eigenschappen?? kijk je kortsluitcurves s goed na, en vergelijk ze met de automaat....

                              Maar als je t beter weet moet je ff met feiten komen. Of solliciteren als mod.

                              aardweerstand= laag genoeg : geen aardlek nodig. wegens hierboven aangetekende regelgeving. Dis desnoods bij een 125A voeding veilg zou KUNNEN zijn, maar dan wel eerst ff uitgebreid meten. En omdat bij een 125A een nogel vette nkabel zit, met een veel lagere aardweerstand dan nrmaal, en meestal rechtstreeks van de trafo komt..

                              stel jezelf s ff voor, ik word hier een beetje moe van
                              Last edited by Gast1401081; 31-03-07, 04:00.

                              Comment

                              • robski
                                • Jul 2005
                                • 98

                                #30
                                citaat:"DIT TOPIC GAAT NIET OVER DE GRONINGSE BAND 'DIEP TRIEST' !!!!"

                                @kokkie: jawel daar gaat het in dit geval wel over. misschien iets minder uitroep tekens en wast kleinere letters gebruiken bij een veronderstelling

                                Helaas ben ik het in wat minder ernstige vorm ook tegengekomen bij andere clubs.

                                Vind dat er interessante dingen boven komen in de discussie!
                                @GvH-e: weerstand die hoger wordt met de temperatuur? dat is voor mij en andere natuurkundigen interessant nieuws...... als dat zo zou zijn. Tot die tijd blijft de informatie die besproken wordt ook voor jou interessant lijkt me
                                Robski

                                my password keeps me newbie forever