Beste mensen,
Ten eerste excuses dat ik niet zo thuis ben in stroomvoorziening.
Wat ik wel weet is dat ik mijn stroom beter op orde wil hebben dan verschillende 16A groepen bij elkaar zoeken, zonder te weten of er nog iets anders tussen is geknoopt op de locatie.
Hiervoor wil ik een ShowTec PSA-3212S aanschaffen.
Specs die ik kon vinden:
Distributes 3x 32Amps to 12 groups (3x4)
12 automatic-fuses
3 Volt- and 3 Amp-meter
12 Schuko-connectors (3 groups of 4 connectors) each group can load max 32 Amps totally (see drawing A).
Residential current circuit breaker
Extra Schuko-connector.
1 meter cable and a 3x32A connector.
Wat ik er op aan ga sluiten:
GROEP 1 - Licht: 8 x ledpar 56, 8 of 10 stuks 250 watt scans
GROEP 2 - Geluid: 8 KW subs
GROEP 3 - 6 KW toppen, CD spelers, mengtafel, randapparatuur, lichttafel, laptop
Vragen die ik heb:
Heel soms heb ik weleens brom via de voeding van de laptop. Ik heb het idee dat iedere groep waar ik de voeding bijprik, dat daar de brom op zit.
Is met deze verdeler dan nog een netfilter noodzakelijk? Of is er een handigere indeling zodat het brommen opgelost zou zijn?
Als ik het goed begrijp zijn er 3 groepen van 32A die per groep 4 connectoren hebben. Per connector is er waarschijnlijk een stop van 16A, dus totaal is het mogelijk om 4 x 16A per groep op de connectoren te gebruiken. De schuko stoppen zullen dan niet omklappen, maar de hoofdstop van die groep wel (als mijn berekening klopt).
De PSA 321 heeft 2 connectoren per groep en is qua totale belasting dus wat 'eerlijker' (geen idee of dat een zinvolle benaming is).
Is dit vanuit de praktijk een oplossing om zekerder te zijn dat er geen frietpannen of wasmachines 'per ongeluk' toch op de 'vrije' groep(pen) zit die je hebt gekregen?
Tips en tricks zijn van harte welkom
Ten eerste excuses dat ik niet zo thuis ben in stroomvoorziening.
Wat ik wel weet is dat ik mijn stroom beter op orde wil hebben dan verschillende 16A groepen bij elkaar zoeken, zonder te weten of er nog iets anders tussen is geknoopt op de locatie.
Hiervoor wil ik een ShowTec PSA-3212S aanschaffen.
Specs die ik kon vinden:
Distributes 3x 32Amps to 12 groups (3x4)
12 automatic-fuses
3 Volt- and 3 Amp-meter
12 Schuko-connectors (3 groups of 4 connectors) each group can load max 32 Amps totally (see drawing A).
Residential current circuit breaker
Extra Schuko-connector.
1 meter cable and a 3x32A connector.
Wat ik er op aan ga sluiten:
GROEP 1 - Licht: 8 x ledpar 56, 8 of 10 stuks 250 watt scans
GROEP 2 - Geluid: 8 KW subs
GROEP 3 - 6 KW toppen, CD spelers, mengtafel, randapparatuur, lichttafel, laptop
Vragen die ik heb:
Heel soms heb ik weleens brom via de voeding van de laptop. Ik heb het idee dat iedere groep waar ik de voeding bijprik, dat daar de brom op zit.
Is met deze verdeler dan nog een netfilter noodzakelijk? Of is er een handigere indeling zodat het brommen opgelost zou zijn?
Als ik het goed begrijp zijn er 3 groepen van 32A die per groep 4 connectoren hebben. Per connector is er waarschijnlijk een stop van 16A, dus totaal is het mogelijk om 4 x 16A per groep op de connectoren te gebruiken. De schuko stoppen zullen dan niet omklappen, maar de hoofdstop van die groep wel (als mijn berekening klopt).
De PSA 321 heeft 2 connectoren per groep en is qua totale belasting dus wat 'eerlijker' (geen idee of dat een zinvolle benaming is).
Is dit vanuit de praktijk een oplossing om zekerder te zijn dat er geen frietpannen of wasmachines 'per ongeluk' toch op de 'vrije' groep(pen) zit die je hebt gekregen?
Tips en tricks zijn van harte welkom