    Krachtkabel lengte

    Kreeg gister de vraag van een klant :

    citaat:Wat mag de maximale lengte van een krachtkabel zijn, in een mobiele installatie?
    Ik heb het hier over de kabels:

    16-16 met 5*2.5mm2
    32-32 met 5*4mm2
    32-32 met 5*6mm2
    63-63 met 5*10mm2

    Wat zouden hier dan de lengte van mogen zijn?
    Olaf Duffhuës

    **Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW**
  • Gast1401081
    • Mar 2001
    • 7999

    #2
    De maximale kabellengte staat gewoon in de NEN1010, en heeft niks met de overstroom of spanningsval te maken, maar met de korstsluitvastheid. Zie tabel 53 B,C,Den E.

    Afhanlelijk van materiaal en ligging mag bijvooebeeld een 1,5 mm met 16A aM zekering maximaal 31 meter zijn , en de 2,5 mm mag dan 60 meter zijn.

    Bijvoorbeeld.




    Comment

    • techniekmoderator
      • Jul 2002
      • 109

      #3
      Hoop onzin verwijderd.
      MAC bedank voor het juiste antwoord.
      techniekmoderator fora J&H Licht en Geluid

      Comment

      • ralph
        Banned
        • Aug 2000
        • 2649

        #4
        En met die maximale lengte kan ik de kabel dus nog steeds volledig belasten?

        Comment

        • Davy Gabriels
          • Aug 2002
          • 819

          #5
          to Ralph:
          citaat: De maximale kabellengte staat gewoon in de NEN1010, en heeft niks met de overstroom of spanningsval te maken, maar met de korstsluitvastheid.
          M.a.w. maximale lengte van de kabel wordt niet bepaald door de belasting die je erop hangt, maar door de afzekering van de kabel.

          Verhaal hier achter is dat hoe langer je kabel, hoe meer weerstand.
          Als die weerstand te hoog wordt (te lange kabel) dan zal bij een kortsluiting op het einde van de kabel de stroom kleiner zijn dan de stroom nodig om de kortsluitbeveiliging (automaat) te laten afspringen.Oplossing hiervoor is:
          - kabel korter maken
          - of kabel dikker kiezen
          - of zekering/automaat lichter kiezen

          Even een voorbeeldje uit praktijk op mijn werk: bij lagere spanning (24V) zijn deze problemen nog veel erger. Zo hebben we ooit een 24V voedingskabel van behoorlijke lengte afgezekerd met van automaat van 6A, deze kabel moest een dikte hebben van 6mm² om kortsluitvast te zijn!!!

          Comment

          • Rock On
            • Jan 2004
            • 250

            #6
            Ik zou voor die 63A sowieso een ietwat dikkere draad pakken. Ik ken de 1010 niet uit mijn hoofd, maar als ik me niet vergis moet de oppervlakte voor een beetje nuttige lengte zeker 25mm zijn.
            "I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem."

            Comment

            • ronny
              • Dec 2002
              • 2139

              #7
              Wat noem jij nuttige lengte? 25mm²/draad voor 63A vind ik veel. Meeste 63A kabels die ik tot nu toe gezien hebben bevatten draden van 10mm².... En daar waren soms lange kabels bij ja.


              mvg
              ronny
              niet zagen, gewoon doen!

              Comment

              • snoei
                • Apr 2003
                • 168

                #8
                voor langere lengtes 63A nemen wij 16mm2, 25mm2 is niet echt makkelijk (cq zogoed als onmogelijk) in een 63A stekker te krijgen.

                Comment

                • Rock On
                  • Jan 2004
                  • 250

                  #9
                  dat probleem heb ik idd ook wel eens gehad, maar dat was met een "el cheapo" klotemerk. Bij gebruik van Mennekes, PCE of Bals gaat dit zonder probelmen. Net zoals bij 125A stekers en 35mm kabel, dat was een keer zo erg dat daar zelfs geen 25mm in paste.
                  FF tussendoor; ga voor de grap eens meten wat het voltage is aan het begin en eind van een lange 10mm kabel. Wel onder belasting! En neem meteen een thermometer mee...
                  "I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem."

                  Comment

                  • joe
                    • Jan 2003
                    • 446

                    #10
                    Heb je tegenwoordig ook programmaatjes voor

                    40A, 25M, 10mm2, heb je 4,4volt spannings verlies
                    50A, 25M, 10mm2, heb je 5,5volt spannings verlies
                    63A, 25M, 10mm2, heb je 7,0volt spannings verlies
                    40A, 25M, 16mm2, heb je 2,8volt spannings verlies
                    50A, 25M, 16mm2, heb je 3,5volt spannings verlies
                    63A, 25M, 16mm2, heb je 4,4volt spannings verlies
                    40A, 25M, 25mm2, heb je 1,8volt spannings verlies
                    50A, 25M, 25mm2, heb je 2,2volt spannings verlies
                    63A, 25M, 25mm2, heb je 2,8volt spannings verlies

                    Comment

                    • snoei
                      • Apr 2003
                      • 168

                      #11
                      en kan je dat programmatje met ons delen?

                      Comment

                      • Gast1401081
                        • Mar 2001
                        • 7999

                        #12
                        gaat niet over spanningsverlies, maar over kortsluitvastheid. en die lengte van 25 meter was nou juist net niet de bedoeling.

                        Comment

                        • techniekmoderator
                          • Jul 2002
                          • 109

                          #13
                          Afhankelijk van bepaalde factoren zegt de nen 1010 ons dit:
                          16-16 met 5*2.5mm2 = 88 M
                          32-32 met 5*4mm2 = 58 M
                          32-32 met 5*6mm2 = 88 M
                          63-63 met 5*10mm2 = 70 M

                          (Een bepaalende factor is bijvoorbeeld het gebruik van een installatie automaat of een smelt veiligheid)
                          Voor het gemak maar een tabel online gevonden en ontdaan van
                          niet relevante informatie:



                          techniekmoderator fora J&H Licht en Geluid

                          Comment

                          • jhagie
                            • Jul 2004
                            • 35

                            #14
                            Mijn topic:

                            Is gesloten en werd hier heen verwezen.

                            Dit is mijn reactie op deze topic.
                            Ik hoef niet te weten hoeveel ik kan kortsluiten.
                            De kabels worden verhuurd aan mensen waar ik niet bij ben met aansluiten.

                            Je weet wel van die mensen die 25 koelkasten op een groep goeien en het dan nog raar vinden dat de zekering het niet houdt. En dan aan komen met de reactie van; "ja maar er zit toch 32A kabel achter ?¿?¿"

                            Mijn advies aan deze mensen is dat je maximaal 50m 32A kabel van aggregaat naar paddo brengt.
                            Dus 2x 25m 32A of 2x 63A 25m
                            Omdat ik zelf niet weet wat de mensen er allemaal mee gaan doen geef ik hun dit advies.

                            De kabels die ik gebruik zijn niet langer als 25m.

                            Ik wil er echt zeker van zijn dat er niets gebeurd geen kabel smeuling oid.
                            Waar komt het op neer: Alles mag knallen en kapot gaan behalve mijn kabels, maar de zekering moet er wel vroegtijdig uit gaan mocht er wat gebeuren op het eind van m'n kabel.

                            Gewoon een lijstje.

                            16A = ....mm²
                            32A = ....mm²
                            enz.
                            enz.

                            En die zekeringen doet me nog niet veel. kom vaak bij gelegenheden dat de 32A contactdoos is afgezekert met 25A en nog gekker soms wel met 16A.
                            -----------------------------------------------------------------

                            En even iets anders wat kan wel als verloop gemaakt worden en wat mag absoluut niet.

                            Voorbeeldje:
                            1x 32A -> 3x 32A
                            1x 63A -> 3x 32A
                            1x 32A -> 1x 63A
                            1x 63A -> 1x 32A

                            Allemaal van dat soort verloopjes.
                            Wat mag wel en wat mag niet.
                            En moet er dan nog een zekering automaat bij oid ???.

                            Comment

                            • Radar
                              Moderator
                              • Jul 2002
                              • 890

                              #15
                              In dit onderwerp gaarne alleen reageren over kabellengtes en ader diameter!
                              Voor de rest van de stroom voorziening loopt er al een draadje:



                              Alle niet relevante onderwerpen van de afgelopen 48 uur zijn daarom ook daarheen verplaatst.

                              Probeer niet voor elk probleem een nieuw topic te openen.
                              Veel is reeds behandelt dus gebruik even de zoekfunctie.
                              Dit houdt het forum leesbaar en houden we alles lekker centraal.
                              Last edited by Radar; 17-12-06, 21:43.
                              Ik doe niet aan bijgeloof.
                              Dat brengt ongeluk.

                              Comment

                              Working...