    Ik kan stekervoering niet vinden in NEN 1010 -boek 7.

    Moet je dan niet zijn bij de NEN 1020 (Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik) of de NEN-EN-IEC 60309-1:1999 Stopcontacten voor industriƫel gebruik? Ik ben er zelf nog niet uit welke maar ik ga waarschijnlijk deze week naar de Koninklijke Landmacht Bibliotheek in Den Haag om deze normen in te zien.

    Als jij het wel gevonden hebt in de NEN 1010 Mac, kun jij me dan het sectienummer geven?

    Als Rinus dit leest kan hij misschien een tipje van de sluier oplichten over wat er in de nieuwe NEN-norm Evenementen over dit onderwerp komt te staan. Of krijg jij als lid van de werkgroep 1: constructieve aspecten, daar weinig van mee?

    Ik ben benieuwd,

    ciao,

    lykle

    Comment

    • Gast1401081
      • Mar 2001
      • 7999

      #17
      oude nen 1010 (spaar nog voor een nieuwe,) 741 1.2 uitwendige invloeden : code-aanduiding, terug naar boek 3.2 : spatwaterdichtheid, mechanische belasting etc. Holec stekker voldoet niet aan die tabellen ( ip-waarden, etc) CEE wel.

      Comment

      • test12
        • Jan 2003
        • 901

        #18
        Toch graag een duidelijk antwoord als de holec stekker geplaatst is mag hij dan wel of niet gebruikt worden?
        Een perilex voldoet toch ook niet aan die norm.
        Kan me voorstellen dat hij niet meer geinstalleerd mag worden.

        m.v.g. Herman
        ________________________
        Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

        Comment

        • Lykle
          • Dec 2003
          • 63

          #19
          @Mac

          Volgens mij heb je gelijk mac. Ik ben wel benieuwd wat de nen1020 er van zegt.

          @Herman.
          Ik kan je dat antwoord nog niet helemaal geven. Ik wil eerst de NEN 1020 inzien. Dit ga ik als het goed is deze week of uiterlijk volgende week doen. Misschien weet iemand anders dit. Of heeft iemand anders de mogelijkheid om eerder de NEN 1020 in te zien. Anders..... even geduld aub.

          groetjes,

          lykle

          Comment

          • Merijndj
            • Mar 2001
            • 660

            #20
            Dit volgende deel is een samenvatting van wat er in mijn leerboek staat:

            CEE: Commision on rules for the approval of Elekctrical Equipment.

            IEC: Internationale Elektrotechnische Commissie
            IEC-publikatie 309-1 en 309-2

            Nationale Normen voor CEE-contactmateriaal.
            NEN 40 017.

            kleuren van stekkers met bijbehorende spanning.

            ken-kleur:...Bedrijfspanning
            Violet.......20...tot..25 V
            Wit..........40...tot..50 V (42V)
            Geel.........110..tot..130 V
            Blauw........200..tot..250 V (230V)
            Rood.........380..tot..440 V (400V)
            Zwart........500..tot..750 V

            (tussenhaakjes is een meest gebruikte spanning).

            Beschermingsgraad:

            Er zijn drie beschermingsgraden tegen water:
            - Gewoon (geen bijzondere bescherming).
            - Spatwaterdicht
            - Waterdicht
            De voorgeschreven waterdichtheid moet ook gelden bij niet ingeplugd materiaal. Dan zorgt het deksel voor de vereiste beschermingsgraad.

            Opmerking:
            contactmateriaal dat geschikt is voor stromen van 65A of meer moet altijd waterdicht zijn.

            De beschermingsgraad kan worden aangegeven door:
            - CEE symbool
            - de IP-aanduiding, met een combinatie van letter(s) en cijfer(s).

            Opmerking: in de IP-aanduiding is ook de bescherming tegen aanraking aangegeven.

            Benaming:.......CEE-symbool...............IP-aanduiding
            gewoon..........geen......................IP X0
            Spatwaterdicht..(driehoek met 1 druppel)..IP X4
            Waterdicht......(driehoek met 2 druppels).IP X7

            Betekenissen:
            - IP:..-International Protection (internationale bescherming)
            - 1e Cijfer: Code voor aanrakingsveiligheid, met:
            ............ X = ontbrekent cijfer geen beschermingsgraad aangegeven.
            - 2e Cijfer: Code voor Waterdichtheid, met:
            ............ 0 = nietbeschermd tegen water.
            ............ 4 = Beschermd tegen opspattend water.
            ............ 7 = Beschermd tegen onderdompeling.


            =====================
            Ik hoop hiermee te hebben geholpen....
            Als jullie meer uitleg willen over dit komt dit later vandaag... wanneer ik klaar ben met werken.

            Comment

            • Gast1401081
              • Mar 2001
              • 7999

              #21
              ging ff niet om de kleur, maar om het model.
              de kleur zijn al andere topic's over.

              model mag niet meer gebruikt worden , ivm de eisen die boek 7 nen1010 stelt aan de tijdelijke installatie.

              Comment

              • som
                • Nov 2002
                • 787

                #22
                dit zijn zoals showtechniek al heel netjes aangaf hazemeyer contacten.
                het (gedoog)beleid is hiervoor dat in oudere gebouwen waar dit spul zit er gewoon mee gewerkt mag worden.
                ook kapotte hazemeiers mogen gewoon vervangen worden door dezelfde rommel.(nog gewoon te koop!)
                bij nieuwbouw en renovatie moeten ze echter vervangen worden door cee form.

                zo mac het al stelde een kwetsbare aarde,
                maar het gevaarlijkste is dat bij de 16a uitvoering een normale 220v stekker over de aarde en een fase past
                (1 pin gewoon in de fase en de andere klem tussen het huis en aarde bus) met alle gevolgen vandien..

                verder is de hazemeyer met 0 zo die op de pic staat wel heel erg zeldzaam.
                de meeste hebben geen 0, herkenbaar door maar 3 bussen en een aarde.

                kijk dus uit voor verloopjes via de aarde
                Zelfs een direct teruggeslagen tennisbal stuitert wel eens verkeerd.

                Comment

                • test12
                  • Jan 2003
                  • 901

                  #23
                  Thanks som klaar als een klontje.

                  m.v.g. Herman
                  ________________________
                  Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

                  Comment

                  • Gast1401081
                    • Mar 2001
                    • 7999

                    #24
                    citaat:Geplaatst door som

                    ...maar het gevaarlijkste is dat bij de 16a uitvoering een normale 220v stekker over de aarde en een fase past
                    (1 pin gewoon in de fase en de andere klem tussen het huis en aarde bus) met alle gevolgen vandien..
                    Dat was 'm.

                    Comment

                    • joe
                      • Jan 2003
                      • 446

                      #25
                      citaat:maar het gevaarlijkste is dat bij de 16a uitvoering een normale 220v stekker over de aarde en een fase past
                      (1 pin gewoon in de fase en de andere klem tussen het huis en aarde bus) met alle gevolgen vandien..