Zwarte krachtstroom aansluiting

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Lykle
    • Dec 2003
    • 63

    Zwarte krachtstroom aansluiting

    Hallo Allemaal,

    Tijdens een klus in een manege ben ik een zwarte ovale elektriciteitsaansluiting tegen gekomen.
    Geen CEE dus niet gebruikt. Ze hadden gelukkig ergens anders een 3*32A aansluiting.

    Weet iemand wat dit voor aansluiting is?

    Ciao,

    lykle
  • Gast1401081
    • Mar 2001
    • 7999

    #2
    de aloude ( van voor 1984) 380 volt-stekkers.

    Mogen niet meer gebruikt worden, dus, geloof van wege de aardpen die buitenomloopt, en later contact maakt dan de fases.

    Comment

    • DJ.T
      • Nov 2002
      • 1502

      #3
      Ik kwam eerst gewoon een ronde zwarte tegen, leek mij gewoon CEE dus, durfde er alleen niets in te prikken, toen maar de bekende rode gepakt.
      Welke zou dit geweest kunnen zijn dan?
      We're ready to party, are you?

      Comment

      • test12
        • Jan 2003
        • 901

        #4
        Of hij niet meer gebruikt mag worden betwijfel ik. Dat hij niet meer geinstalleerd mag worden dat zou best kunnen. Voor de rest was hij niet gestandaardiseerd, meest voorkomende was Hazemeier Hengelo voordat het Holec werd.

        m.v.g. Herman
        ________________________
        Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

        Comment

        • test12
          • Jan 2003
          • 901

          #5
          citaat:geplaatst door DJ.T
          Ik kwam eerst gewoon een ronde zwarte tegen, leek mij gewoon CEE dus, durfde er alleen niets in te prikken, toen maar de bekende rode gepakt.
          De zwarte ronde CEE bestaat, dacht dat hij bedoeld is voor 500V installaties, veelal voorkomend in oude fabriekshallen.

          m.v.g. Herman
          ________________________
          Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

          Comment

          • Gast1401081
            • Mar 2001
            • 7999

            #6
            er staat toch ,ovale, dacht ik????????

            Comment

            • DJ.T
              • Nov 2002
              • 1502

              #7
              Het was ook bedoeld voor mijn vraag Mac, dacht dat jij die van Lykle al beantwoord had?
              We're ready to party, are you?

              Comment

              • Rudy Vorstenbosch
                • Jun 2001
                • 1429

                #8
                Owkee,

                Het duurde eventjes, maar wilde voor eens en voor altijd deze vragen beantwoorden.

                Hier hebben we het dus over:



                Ze zijn er in een 16A en een 32A uitvoering.

                16 A - 23, 80 V~, 500 V~.
                32 A - 48, 80 V~, 500 V~.

                Kenmerken:
                aardings- en nulcontacten staan vóór ten opzichte van fasecontacten
                contactstoppen voorzien van rubberinvoertulle
                wandcontactdozen voorzien van pakkingsbus met doorlaat 15 of 19 mm
                schakelcontactdozen voorzien van uitstootbare opening 2 x doorsnede 21 en 1 x doorsnede 21/29 mm
                contactstoppen voorzien van klem ten behoeve van trekontlasting aansluitdraden


                Comment

                • Gast1401081
                  • Mar 2001
                  • 7999

                  #9
                  klopt, en die mogen niet meer gebruikt worden ivm niet voldoende aardings-contact ( kan losschieten) , dus onveilig.

                  Comment

                  • Lykle
                    • Dec 2003
                    • 63

                    #10
                    WOW!!!

                    Dat is even snel!!

                    Dank jullie wel.

                    Ciao,

                    lykle

                    Comment

                    • Freddie
                      • Nov 2002
                      • 195

                      #11
                      ohw, kijk, die hadden wij vroeger ook nog in de bollenschuur []
                      Maar nu is daar ook alles rood geworden. (omdat de nieuwe machines zwart niet leuk vonden)
                      Als het licht uit is................. Is het donker

                      Comment

                      • Lykle
                        • Dec 2003
                        • 63

                        #12
                        @ DJ.T

                        De zwarte CEE stekers zijn bedoeld voor 500-680V wisselspanning. Dit is genormeerd in EN 60309-1:1992, tabel 2
                        Voor een klein makkelijk overzichtje zie: www.mennekes.nl Ga dan naar "producten" en dan "kenkleuren".

                        Tiemen had dit trouwens in een ander forumlijntje ook al gemeld dacht ik.

                        Groeten,

                        lykle

                        Comment

                        • Rudy Vorstenbosch
                          • Jun 2001
                          • 1429

                          #13
                          citaat:Geplaatst door **************

                          en die mogen niet meer gebruikt worden ivm niet voldoende aardings-contact
                          Kan je dat ergens op weerlegen Mac?
                          Ik trek dit namelijk in twijfel!

                          Comment

                          • Klaaske
                            • Jun 2003
                            • 571

                            #14
                            Zitten ook op mn oude lasapparaat die zwarte
                            <font size=\"1\">
                            Groeten,
                            Jaap
                            <b>
                            -[GSXke :)]-
                            </font id=\"size1\"></b>

                            Comment

                            • Gast1401081
                              • Mar 2001
                              • 7999

                              #15
                              ik meende dat die dingen na een keer of tig in-en-uitpluggen een scheve aard-koppelcontactstop kopnden oplopen ( zeg maar female).
                              Daarom zijn ze er indertijd uitgefietst. Er waren nogal wat ongelukjes mee gebeurt. Mensen die van een ladder vielen omdat de randaardde niet aangesloten was op hun gereedschapje,. etc...En die klap stroom was wel te overleven, maar die val van die ladder niet...( Vooral op de bouw etc.)
                              Verder niet spatwater-proof, dus niet voor op de bouwpaddestoel.

                              En toen heeft er een commissie van wijze mannen besloten dat de CEE-form beter was, en dat is toen de wettelijke eis geworden in de nen-1010 boek 7 ( tijdelijke installaties...)

                              Comment

                              Working...