aardlekschakelaar

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • ronny
    • Dec 2002
    • 2138

    #16
    je gaat toch rechtstreeks van je krachtstroomkabel naar je aardlekschakelaar en van hieruit naar de verschillende afgezekerde kringen en dan pas naar de shuko he?

    greetz ronny (bsl)
    niet zagen, gewoon doen!

    Comment

    • reflection
      • Mar 2002
      • 413

      #17
      ja..gewoon een krachtingang..naar aardlek , dan naar zekeringen en dan naar (geaarde) schuko's....en dan ook nog een extra uitgang van 3X16..die is niet gezekerd via de aardlek en zekeringen van de kast..die is voor het eventueel volgende aan te sluiten krachtkast..

      In tilburg is het te doen!!
      Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc

      Comment

      • groenteboer
        • May 2002
        • 187

        #18
        Euhh..... indien 3x32A in, 3x16A doorlus uit ongezekerd ?? Dan zul je die 3x16 doorlusuitgang toch echt op 3x16A af moeten zekeren in je kast.. Of je moet de doorlusuitgang gelijk in 3x32A uitvoeren..

        Trouwens wel een mooi verloopje wat jij dan hebt om je kast op een 32A CEE aan te sluiten!! 32A CEE Male -&gt; 16A CEE Female <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle> (Andersom mag wel..)

        Joost


        Comment

        • Davy Gabriels
          • Aug 2002
          • 819

          #19
          citaat: 32A CEE Male -&gt; 16A CEE Female (Andersom mag wel..)
          Dit mag wel! Zolang de kast die je insteekt op de 16A female afgezekerd is met 16A!
          Hoe ga je dit anders oplossen als je in een zaal aankomt met je 16A kast en er is een 32A CEE stekker?

          Als dit niet zou mogen,hoe steek jij thuis dan een TV in? Aan je tv hangt een 2.5A stekkertje(met 0.75mm² kabel) dat steek je toch ook in een 16A stopkontakt????

          Comment

          • groenteboer
            • May 2002
            • 187

            #20
            citaatit mag wel! Zolang de kast die je insteekt op de 16A female afgezekerd is met 16A!
            Juist ja...Maar ik heb nog nergens kunnen lezen dat reflection 16A zekeringen in zijn kast heeft zitten, wat overigens ook niet vereist is bij gebruik op 3x16A...

            Joost


            Comment

            • Davy Gabriels
              • Aug 2002
              • 819

              #21
              Ik neem aan dat er 16A automaten inzitten, zou niet weten waarom er een ander kaliber in zou zitten.

              Comment

              • reflection
                • Mar 2002
                • 413

                #22
                citaatit mag wel! Zolang de kast die je insteekt op de 16A female afgezekerd is met 16A!
                ja die zitten erin..

                die 3X16 of 3x32(ligt eraan of ik verloop gebruik) die erinkomt gaat rechtstreeks naar buiten zonder zekeringen naar een 3X16 uitgang..de schuko's zijn wel gewoon gezekerd..



                In tilburg is het te doen!!
                Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc

                Comment

                • Davy Gabriels
                  • Aug 2002
                  • 819

                  #23
                  citaat:die 3X16 of 3x32(ligt eraan of ik verloop gebruik) die erinkomt gaat rechtstreeks naar buiten zonder zekeringen naar een 3X16 uitgang..de schuko's zijn wel gewoon gezekerd..
                  Stel nu: je plugt in op een CEE32A,dus een verloopje van CEE32-&gt;CEE16A.
                  Dan ga je je kast binnen,via aardlek,dan vertrek je eenmaal naar opnieuw een CEE16A,rest wordt via zekeringen over de Schuko's verdeeld? Is dit hoe het bedraad is?

                  Comment

                  • reflection
                    • Mar 2002
                    • 413

                    #24
                    ja, dat klopt...alleen heb ik op dit moment de uitgang (rechtstreeks van 3x16) niet op de aardlek maar die gaat rechtstreeks naar buiten...omdat als ik die uitgang gebruik er in de volgende krachtkast wel een aardlek zit...

                    ik weet niet wat jullie beter vinden maar dat leek mij het beste..

                    In tilburg is het te doen!!
                    Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc

                    Comment

                    • Davy Gabriels
                      • Aug 2002
                      • 819

                      #25
                      Hier loop je dus tegen de lamp.
                      Stel je bent ingeplugt op een CEE 32A.
                      Je hangt op de schuko's een belasting van 16A.Is dus geen probleem,automaat van 16A zal niet uitvallen.
                      Maar je kan nu ook op je CEE16A een volgend kastje aansluiten,hierdoor kan je nog eens 16A trekken...
                      Conclusie: door je aardlek kan dan 32A lopen (normaal geen probleem voor zo'n ding) maar die 32A loopt ook door je verloopje van 32A-&gt;16A en dus ook door je kabel van 2.5mm² en ook door de CEE16A female en male stekker...snif snif dat gaat lekker ruiken

                      Het veiligste om te doen is als je een verdeelkastje bouwt:
                      Als je ingang CEE16A is,het eerste waar je met je draden doorgaat is een 4 polige automaat van 16A,dan door een aardlek,en dan pas verdelen over de 2 polige automaten en schuko's.Zo kan er nooit teveel stroom getrokken worden door je CEE stekker.


                      Comment

                      • reflection
                        • Mar 2002
                        • 413

                        #26
                        oke bedankt voor je tip..ik zal m wel even aanpassen ..

                        In tilburg is het te doen!!
                        Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc

                        Comment

                        • theoveerkamp
                          • Feb 2003
                          • 8

                          #27
                          staat op jou aardlekschakelaar de text 40A 0.03 mA ?
                          een symbool van een enkelzijdig gelijkgerichte spanning ?
                          staat hier op het kema keur ?

                          theo

                          Comment

                          • Davy Gabriels
                            • Aug 2002
                            • 819

                            #28
                            citaat: staat op jou aardlekschakelaar de text 40A 0.03 mA ?
                            0.03mA is onwaarschijnlijk.
                            0.03A is al een mogelijkheid,maar hopelijk voor hem heeft hij gekozen voor een 0.3A.

                            Comment

                            • Gast1401081
                              • Mar 2001
                              • 7999

                              #29
                              zie ook pagina 4 van het truss forum &lt;&lt; truss aarden&gt;&gt;



                              in nederland zijn er 2 gangbare types : 0,03 A = 30mA, en de 0,5 A = 500 mA..



                              sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)

                              Comment

                              • reflection
                                • Mar 2002
                                • 413

                                #30
                                ja hij is wel kema keur..
                                zal s kijken hoeveel MA/A

                                In tilburg is het te doen!!
                                Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc

                                Comment

                                Working...