Wat voor bekabeling?

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Gast1401081
    • Mar 2001
    • 7999

    #16
    1,5 of 2 x 0,75?? als je een tiende ( zit je echt zo aan...) ohm weerstandsverschil hebt loopt er al beduidend meer ( 2,5 %) stroom door je ene dan door je andere draad.

    Voordat er talenten opduiken die zeggen : Ha, dan neem ik 10 x 0,15 kwad parallel: doe dat nou alsjeblieft niet, en hou je aan de regels. Die zijn er ook voor je eigen veiligheid , namelijk.

    Verder verwijs ik met liefde naar de NEN 1010. die parallel voedingen alleen toestaat boven de zoveel kwadraat, en boven de zoveel ampere, omdat daar soms geen normale kabel meer voor gemaakt wordt, en die overgangsweerstanden dan ook veel kleiner zijn dan bij een 0,75 kwad touwtje. (staat wel eeen foto op het foto-overige forum : http://www.geluid.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3112 .

    Met andere woorden : enz enz enz: ik lees dat je € 60 op een avond vraagt, enne, enz enz enz

    een luie staatmuzikant : lalalalalala geld??

    Comment

    • de kawaman
      • Dec 2002
      • 202

      #17
      citaat:
      jah, ken ze, sorry voor de misopvatting, maar ik dacht echt ff 5x5, ip 5x50, en dan wordt ik altijd al ... verder :
      citaat:

      Met andere woorden : enz enz enz: ik lees dat je € 60 op een avond vraagt, enne, enz enz enz

      een luie staatmuzikant : lalalalalala geld??

      wat kan jij onsamenhangend lullen. wat bedoel je nou met deze citaten????? en, kan het nou wel of niet met 2x 0,75 mm2??


      Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.

      Comment

      • Gast1401081
        • Mar 2001
        • 7999

        #18
        ff duidelijk : weer een levensgevaarlijke beunhaas die de prijzen kapot maakt.

        ik kan me voorstellen dat je met € 60 per avond geen fatsoenlijke bekabeling kan kopen.

        Duidelijk genoeg???

        lalalalalala laat maar

        Comment

        • de kawaman
          • Dec 2002
          • 202

          #19
          hoe kom je er in ***snaam bij dat ik 60 euro vraag? daar kom ik nog niet eens mn bed voor uit.
          punt twee is deze kabel veel duurder dan een normale kabel, alleen is deze voor mij gratis, dat wil nog niet zeggen dat ie niet goed is!

          Jij haalt echt e.e.a. door elkaar!

          Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.

          Comment

          • Gast1401081
            • Mar 2001
            • 7999

            #20
            uit http://www.geluid.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6641

            citaat:--------------------------------------------------------------------------------
            kweet niet wat je voor spullen hebt, hoeveel mensen enz. maar voor 60 euro rij ik mn bus de straat in en dan staat ie daar.
            citaat: alleen is deze voor mij gratis, dat wil nog niet zeggen dat ie niet goed is!
            Ik zeg dat-tie niet goed is, potverdrie. 220V = minimaaal 1,5 in één ader, en niet gaaan parallelvoeden. Beunhazerij en gevaarlijk derhalve.

            lalalalalala laat maar

            Comment

            • de kawaman
              • Dec 2002
              • 202

              #21
              [quote]citaat:
              uit http://www.geluid.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6641

              --------------------------------------------------------------------------------
              kweet niet wat je voor spullen hebt, hoeveel mensen enz. maar voor 60 euro rij ik mn bus de straat in en dan staat ie daar.

              Juist voor 60 euro rijd ik mn bus de straat in meer niet.
              Dan word er niks uitgeladen, opgebouwd , bediend of, bespeeld.

              Hiermee geef ik dus aan dat 60 euro veel te weinig is.

              maar nu ff serieus, hoeveel kans heb je dat het fout gaat met deze draad?

              Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.

              Comment

              • Gast1401081
                • Mar 2001
                • 7999

                #22
                veel te veel kans. Gewoonn vooe een 5 bar 11x1,5 kopen, vooe een 4 bar 9x1,5 enzovoortenzenzen


                lalalalalala laat maar

                Comment

                • Tiemen
                  • Dec 2001
                  • 944

                  #23
                  1,5 mm² = 16 A
                  2,5 mm² = 20 A

                  zo moeilijk? En minder dan 1,5 ga je niet...

                  Tiemen

                  Comment

                  • de kawaman
                    • Dec 2002
                    • 202

                    #24
                    oke, ga wel een andere kabel regelen!

                    Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.

                    Comment

                    • rinus bakker
                      • Mar 2002
                      • 5430

                      #25
                      citaat: 1,5 mm² = 16 A
                      Hallo Tiemen,
                      ook ik ben nooit te oud om te leren.
                      Maar heb me de pan gebroken om te vinden hoe ik dat "kwadraat-teken" in superscipt kreeg!
                      Hoe krijg jij het zo weergeven?

                      rinus

                      een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxe

                      Comment

                      • Tiemen
                        • Dec 2001
                        • 944

                        #26
                        Hallo Rinus,

                        Onder het motto "scan eens je eigen toetsenbord in" deze les in ² of zelfs (tromgeroffel) ³. Liefste modjes, laat deze kleine illustratie alsjeblief staan, ik heb er zo mijn best aan gedaan. (dat rijmt!)



                        Maar waar het dus op neer komt : op mijn supersonisch-draadloos-ergonomisch-klaviertje zit die toets gewoon <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

                        T

                        Comment

                        • impactdj
                          • Aug 2002
                          • 101

                          #27
                          Even een vraagje, ik heb een verdeelbalkje gemaakt met 16 schucko's voor mijn effecten in de truss. 8 geschakelde en 8 continue. Om nu zo veel mogelijk kabels te voorkomen, heb ik 24x 1,5mm2 gebruikt. Dus 8 aders voor het schakelen, 4 aders parallel hiervoor als nul. Twaalf aders over, 2x3 parallel voor vier contactdozen, en dit tweemaal. Is dit ook onveilig, of is dit zodanig overgedimensioneerd, dat dit wel door de beugel kan? Of is het beter om gewoon twee aders per contactdoosje te gebruiken en dit door een 24 polige harting te sturen ? Graag jullie menig, zonder dat ik gelijk afgemaakt wordt <img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle>

                          Comment

                          • Carl
                            • Nov 2000
                            • 907

                            #28
                            Zoals Big Mac al aangeeft is het niet verstandig om aders parallel te zetten, je kunt dus beter 8*2 aders gebruiken voor de 8 geschakelde kontaktdozen en 4 maal twee kontaktdozen op de overige paren, dus 2 per aderpaar.
                            Ik hoop dat ik een beetje duidelijk bij je overkom.

                            Groeten & succes ermee!

                            Comment

                            • CyberNBD
                              • Aug 2000
                              • 1318

                              #29
                              citaat:
                              1,5 mm² = 16 A
                              2,5 mm² = 20 A

                              zo moeilijk? En minder dan 1,5 ga je niet...
                              Wat ik aanhoud is:
                              1.5mm² 10A
                              2.5mm² 16/20A

                              Als je een 16P Harting bekabelt met 1.5mm² en je gaat er continu prik doorsturen om en bij de 16A wortie toch wel een beetje warm denk ik zo <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Manier hoe ik makkelijk stroom verdeel in de truss is met een krachtverdeler met 16P harting erop, 2.5mm² multitje de truss in, en boven een break out naar 8 shucko (enkel eerste 6 gebruikt in dit geval). Verder ook kanaal 7 en 8 op de dimmers bekabeld voor vaste prik.

                              ..:: Site Updated ::..
                              Greetzzz,
                              Tom
                              CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2

                              Comment

                              • Davy Gabriels
                                • Aug 2002
                                • 819

                                #30
                                citaat:ik weet niet wat voor fraaie computer jij hebt, maar bij mij zit dat toetsje er nou weer net niet op. Alleen zie ik dus dit als aanslagen in de tekst in de tekst . Test dus of dat werkt!?
                                Probeer eens met ALT+253 ²

                                citaat: Als je een 16P Harting bekabelt met 1.5mm² en je gaat er continu prik doorsturen om en bij de 16A wortie toch wel een beetje warm denk ik zo
                                16 polige multi van 1.5mm² mag je maar belasten met maximaal 10A per ader.
                                Juiste cijfer kan ik wel opzoeken indien interesse...

                                Comment

                                Working...