    citaat: Degene die nu beweert dat op het feestterrein de Nul nul volt is en de spanningen onverandert t.o.v. de bejaardensoos, dient zich onverwijld te melden bij het octrooiburo, bij het loket 'Briljant" (achter de draaideur), om de uiteindelijke oplossing van het mondiale energieprobleem te laten registreren.
    dit zijn volgens de NEN1010 gedefoinieerde verliezen, en die mogen een maximale afwijking hebben die in diezelfdde NEN genoemd wordt, en derhalve niks te maken hebbeb met een losgeslagen 0-leider.

    Verder staat in post 1 iets over een losgeslagen nul, dus wie er allemaal offtopic zijn zoekt het zelf maar uit.


    voor het overige : de kabel van boer krelis en zijn afwasmachinebejaardenhuisvoeding (scrabble??) laten mij toch koud, daar we op dat moment weer een betaalde vrije avond hebben, omdat de zooi niet voor elkaar is, en we naar huis gaan. zie ook post 1 : een halve week soldereen doen we niet meer.

    oh lord won't you buy me another mercedes-benz...

    Comment

    • Gast1401081
      • Mar 2001
      • 7999

      #32
      citaat: Voordat je iets inplugt,effe spanning meten tussen Fase1 en nul,Fase2 en nul,Fase3 en nul.Als dit allemaal 220V is,is alles in orde

      Wat je niet mag doen is 3 voltmeters plaatsen,1 per fase.
      Als dan nul weg is,duiden de 3 meters mooi 220V aan.Maar als je dan gaat belasten,gaan de spanningen zweven...
      misschien nog wel de beste opmerking, voor de starter, en meet ook ff je aardweerstand op door de weerstand tussen 0 en PE te meten, Weet je meteen hoe veilig je die avond zit...( mag niet hoger zijn dan enkele ohm's)

      oh lord won't you buy me another mercedes-benz...

      Comment

      • -Bart-
        • May 2001
        • 827

        #33
        Nu breekt echt m'n klomp.

        Dus jij raadt starters aan een ohm meter in een 3 fase contact te steken... <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle> Denk nou s ff na <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>

        Heb je uberhaupt wel eens zo'n meting uitgevoerd. En vervolgens afgevraagd waarom je meting alle kanten opstuitert, negatieve waarden aangeeft etc???

        Ze zouden je echt een ban moeten geven met die rare adviezen van je.

        Mensen luister niet naar deze man.
        Deze man speelt met jullie veiligheid.



        Steek je per ongeluk je meter in het verkeerde gat dan blijft er in veel gevallen helemaal niets van je meter heel (in het gunstigste geval).

        Plus, daarnaast zal zoals hier door mij hierboven gemeld altijd een spanning ontstaan tussen nul en aarde tgv andere belastingen.
        En het is in 99% van de gevallen zo dat jij niet de enige afnemer bent , zeker niet tussen jou en het punt waar de aarde aan de nul ligt.
        Misschien is dit maar een paar tientallen milivolt wisselspanning maar dat is genoeg om een ohm meting tussen nul en aarde een volledig willekeurige waarde aan te laten geven.


        <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>

        <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

        Comment

        • Daan Hoffmans
          • Aug 2000
          • 1225

          #34
          Uhm, relax een beetje... Tot nu toe heeft Mac ons vaak genoeg van zeer bruikbare en vakkundige informatie voorzien... Iemand zo voor l*l zetten slaat nergens op, en is volgens mij ook niet echt nodig.
          Iemand die niet weet welke 2 pennen aarde en nul zijn, moet uberhaubt geen krachtstekker aanraken.
          Verder is het een hele kunst om inderdaad ervoor te zorgen dat je de enige afnemer bent, maar het scheelt een hoop ellende, dus wel altijd het proberen waard.

          Ik heb ook een site........
          Wie niet slim is moet dom zijn...
          <center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>

          Comment

          • 21dreams
            • Mar 2002
            • 38

            #35
            IK ban het met daan eens dat mac zeer veel goede zaken weet.Want iemand die termen als NEN 1010 en nen 3140 enz. kent heeft zeker verstand van zaken. En als je niet goed weet wat je doet blijf dan van de elektro af af laat je adviezeren door een vakundig persoon.

            Comment

            • handige harry
              • Sep 2002
              • 97

              #36
              Geweldig zo'n forum. Wat hier allemaal wel niet mogelijk is.......
              Als je geen verstand van zaken hebt begin dan niet met een meter te klooien inderdaad. LEVENSGEVAARLIJK.
              Maarehhhhhhhhhhhhhh , BART; is dit niet heel drastisch??? En hoe wil jij dan de aardweerstand meten???????? Volgens mij heeft onze Mac het wel bij het rechte eind! Hoe meet de installateur dit dan anders door? Vraag dat eerst eens.
              Als ik het mis heb hoor ik het wel.

              Harry.

              Comment

              • -Bart-
                • May 2001
                • 827

                #37
                Als mensen geinteresseerd zijn hoe ze veilig de weerstand van de nul geleider kunnen meten, kunnen ze daar beter een nieuw topic over openen.
                Ik heb nooit beweerd dat Gerard geen nuttige info heeft gepost, echter mensen dienen wel gewaarschuwd te worden voor gevaarlijke adviezen zeker als deze uit een gerenomeerde bron komen.

                <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

                Comment

                • handige harry
                  • Sep 2002
                  • 97

                  #38
                  Ik heb weleens 380v door m'n meterke gehad (ohmstand). Was het beestje niet zo blij mee. De kabeltjes werden vrij warm. Toen ze erg warm werden heb ik de meter snel laten vallen. <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle> Kaputski dus. <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>

                  Ik ben het helemaal met Bart eens wat betreft veiligheid. (Reactie vond ik alleen wat grof) Wat er hier ook verteld wordt, men handelt nog altijd op eigen risico. Betekend: wat de boer niet kent daar moet hij met z'n tengels vanaf blijven en niet aan prutsen. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

                  Comment

                  • Gast1401081
                    • Mar 2001
                    • 7999

                    #39
                    citaat: Dus jij raadt starters aan een ohm meter in een 3 fase contact te steken... Denk nou s ff na
                    citaat: meet ook ff je aardweerstand op door de weerstand tussen 0 en PE te meten
                    hoe wil je de 380 / 220 anders meten :


                    voor alle duidelijkheid : eerst de spanning van je fasen . doe dat door je voltmeter op ac~V te zetten , het klepje van de roode plug te openen, en hou dan het dikkere gat onder, en meet dan tussen het gat op 9 uur, het gat op 11 uur, en het gat op 1 uur in alle drie de gevallen ca 380 volt. ( of 400, maar we noemen dat nog steeds 380, terwijl het 400 V is, vandaar het woordje ca ervoor....)

                    Dan gaan we naar de 220V meting toe. de stekker bevindt zich nog steeds met het dikkere gat op 6 uur, en nu meten we van de 9 uur naar de 4 uur, van de 11 uur naar de 4 uur en van de 1 uur naar de 4 uur 220 Volt, wederom ca maar dat had je nu al door.

                    en dan komt-ie: Als de vorige metingen OK waren, en er niet iets raars te zien was ( verdraaide fase en nul, ofzo...) Dan meten we de brom in onze installatie van die avond : de aardweestand. Hoe hoger die weerstand des te harder de brom. En als die echt te hoog is kan er een nul of aardedraad losliggen, en dan ga je harder met je spullen dan Bart bedoelde.

                    Meten is weten, want weten wat je meet is weten wat je deed.

                    en daar is niks kernfysieks aan.


                    oh lord won't you buy me another mercedes-benz...

                    Comment

                    • -Bart-
                      • May 2001
                      • 827

                      #40
                      Komt die eigenwijs genaamd bart weer...

                      In de meeste gevallen kan je de weerstand niet met een ohmmeter meten. En ook al meet je volledig over onbelaste leidingen tussen N en PE, dan alsnog meet je de somweerstand van de N leiding en de PE leiding. Mensen die me niet geloven moeten het zelf maar even uitproberen.

                      Experimentje voor de mensen thuis, op eigen risiko natuurlijk:
                      Neem een willekeurig geaard wcd-tje, meet de spanning van het beide polen. De pool die vrijwel 0 volt meet is de nulleiding. Zet je meter op weerstand en meet dan de weerstand tussen nul en aarde.
                      En wat zien we op het displaytje of wijzertje:
                      Resultaten hier onder posten....





                      Bijgewerkt door - -Bart- op 05/10/2002 18:46:09
                      <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

                      Comment

                      • -Bart-
                        • May 2001
                        • 827

                        #41
                        De juiste manier om je weerstand van je nulgeleider te meten met zo min mogelijk meetfouten:
                        Meet de spanning tussen PE en N onbelast.
                        Belast de groep met een ohmse belasting van 2kW oid.
                        Meet weer de spanning tussen PE en N
                        Meet de stroom door de belasting.
                        De weerstand van de N geleider is het verschil tussen de gemeten spanningen gedeeld door de stroom.






                        zucht.......

                        <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

                        Comment

                        • Gast1401081
                          • Mar 2001
                          • 7999

                          #42
                          Vantostisch.

                          Ik ga een plug en een kastje maken met een volautomatisch meetgebeuren erin. 32 A -5 p - 6h , en iedere idioot kan de was doen.

                          allen verder draaien als alle lampjes groen zijn. zoniet : bellen, of faxen. Kost een paar euro, maar dan is deze discussie ook weer gesloten.

                          oh lord won't you buy me another mercedes-benz...

                          Comment

                          • -Bart-
                            • May 2001
                            • 827

                            #43
                            citaat:Meten is weten, want weten wat je meet is weten wat je deed.
                            Die kende ik nog niet, deze wel:

                            Meten is weten, maar weet wat je meet anders weet alsnog geen r**t.

                            <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

                            Comment

                            • -Bart-
                              • May 2001
                              • 827

                              #44
                              Het is niet mogelijk om puur en alleen met spanningsmetingen onomstotelijk vast te stellen of de weerstand van de nul geleider laag genoeg is.

                              citaat:Kost een paar euro, maar dan is deze discussie ook weer gesloten.
                              Vergis ik me nou, of ging deze discussie nou om automatische kastjes met groene lampjes.

                              <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

                              Comment

                              • Gast1401081
                                • Mar 2001
                                • 7999

                                #45
                                nee, het ging over spelen met iemands veiligheid. nou goed?