400V --> 3x 230V 16Á

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • -jef-
    • Jan 2008
    • 11

    #1

    400V --> 3x 230V 16Á

    Hallo,

    Kwam afgelopen weekend een 400V 3x16Á krachtverdeler tegen(zelfgemaakte) met hierin 3stopcontacten(3x 230V/16A) dus van L1 een wcd, van L2 een wcd & van L3 een wcd... maar nu liep van elke wcd de N naar een lasdop en vanaf daar naar de aansluitkabel(vanaf de CEEform)
    Dus in het kort:
    5aderige kabel L1 L2 L3 N & aarde, waarvan alle aarde draden met elkaar waren verbonden en de Nul draden met elkaar.

    Mag/werkt dit ook normaal?

    Graag even jullie reactie's.

    Mvg
    Jef
  • koentjes
    • Dec 2007
    • 333

    #2
    ja dit mag en dit werkt in een 16A (of lager) afgezekerde situatie.

    het gaat hier niet om 400v naar 230v omzetting, wat veel mensen (lees: leken) wel denken.. maar het is hier een sterschakeling, waarbij iedere fase een verschil(spanning) heeft tov. de nul van 230v.

    Comment

    • daviddewaard
      • Mar 2008
      • 627

      #3
      dit kan en mag idd en is niks fouts aan.
      zolang je deze krachtverdeler ook alleen maar aansluit op een 16A aansluiting

      zie het wel vaker dat dit soort kastjes met een verloop op een 32a aansluiting worden gehangen en dit mag echter niet.
      omdat er geen zekeringen/automaten in de krachtverdeler zitten kan er dus meer als 16a op je stopcontact kan komen te staan.

      en aangezien 32a aansluitingen de meest voorkomende zijn is het raadzaam om een krachtverdeler te nemen met automaten+ een aardlek.

      ik veel groepenkasten zitten op de krachtgroepen geen aardlek , deze komen vaak recht vanaf de spanningsrail met vaak alleen smeltzekeringen ertussen.
      wat dus gevaarlijke situaties kan opleveren als je geen aardlek in je eigen krachtverdeler hebt
      A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixen

      Comment

      • Radar
        Moderator
        • Jul 2002
        • 890

        #4
        NEEN, dit mag NIET !.
        Atlhans niet hier op dit forum.
        De NEN 3140 is hier heel duidelijk over, die heeft het over VOP (voldoende ondericht persoon) en NOP ( niet opgeleid persoon ).
        En als je deze vraag steldt dan ben je dus NOP.
        Poosje geleden al een discusie gesloten omtrent verdeel blokken, dit gaan we geen 2e keer mee maken!
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.

        Comment

        Working...