Komende carnaval moet ik ook weer draaien, maar in tegenstelling tot vorige dit jaar een behoorlijke portie extra licht..
Het enigste wat er aanwezig in de buurt is een 16A Cee form. Dit is niet genoeg.. Mocht alles nu op vol komen te staan zou de stop knallen. En dat risico (ook al staat alles meestal op looplicht) niet nemen.
Mijn oom die al zijn hele leven elektromonteur is sprak ik laatst welke mij adviseerde om het 16A-Ceeform contact in de stoppenkast 25A aftezekeren. Dit zou betekenen dat ik per fase max. 25A uit het 16A contact kan trekken zodat de piek bij een lichtstand met alles aan opgevangen zou worden. Klopt dit en zo ja kan ik dan gewoon 16A kabel gebruiken (5x2.5mm²) om hiermee vanuit het wandcontact naar een breakout bovenop de trusskooi te komen.
Mij lijkt het zelf verstandiger om dan de wandcontactdoos te vervangen voor een 32A exemplaar en 32A kabel te gebruiken naar een 32A gezekerde breakout (alhoewel de 32A toch 25A afgezekerd is en de stoppen in de meterkast toch eerder zullen springen dan die van de breakout maarja)
Het enigste wat er aanwezig in de buurt is een 16A Cee form. Dit is niet genoeg.. Mocht alles nu op vol komen te staan zou de stop knallen. En dat risico (ook al staat alles meestal op looplicht) niet nemen.
Mijn oom die al zijn hele leven elektromonteur is sprak ik laatst welke mij adviseerde om het 16A-Ceeform contact in de stoppenkast 25A aftezekeren. Dit zou betekenen dat ik per fase max. 25A uit het 16A contact kan trekken zodat de piek bij een lichtstand met alles aan opgevangen zou worden. Klopt dit en zo ja kan ik dan gewoon 16A kabel gebruiken (5x2.5mm²) om hiermee vanuit het wandcontact naar een breakout bovenop de trusskooi te komen.
Mij lijkt het zelf verstandiger om dan de wandcontactdoos te vervangen voor een 32A exemplaar en 32A kabel te gebruiken naar een 32A gezekerde breakout (alhoewel de 32A toch 25A afgezekerd is en de stoppen in de meterkast toch eerder zullen springen dan die van de breakout maarja)