help 251 volt uit stopcontact

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • BAJ productions
    • Jul 2003
    • 587

    #1

    help 251 volt uit stopcontact


    ik ben bezich met een klusje. (nieuwe licht installatie) en loop tegen een vreemde storing voor mij aan. in de meterkast op de hoofd schakelaar staat tussen de
    nul en fase 1 250 volt
    nul en fase 2 208 volt
    nul en fase 3 251 volt

    als ik ga meten na me schakeling heb ik daar bijna altijd rond de 242 volt opstaan!

    wat moet ik doen. of wel ik weet het niet meer

    alle waardes zijn belast met 2 1000 watt parren.

    groetjes,
    Bas
  • Radar
    Moderator
    • Jul 2002
    • 890

    #2
    Heel vreemd dit.
    Meet eens de spanning tussen de fases zelf en kijk een met een scoop of alles wel 120 graden met elkaar veschoven is.
    Ik doe niet aan bijgeloof.
    Dat brengt ongeluk.

    Comment

    • test12
      • Jan 2003
      • 901

      #3
      Controleer de verbindingen van je nulleider.
      En meet de spanning tussen nul en aarde eens.

      gr. Herman
      ________________________
      Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

      Comment

      • LJ Chris
        • Jul 2002
        • 477

        #4
        Met wat voor meter meet je? Ben je zeker van de juiste instelling: VAC in het juiste meetbereik?
        Kan je eventueel verder stroomopwaarts meten?

        Greetz
        Morgen is de drukste dag van je leven!

        Comment

        • BAJ productions
          • Jul 2003
          • 587

          #5
          tussen nul en aarde zit 22 volt verschil.

          verder op zit ik nog steeds met de zelde spanningen.

          heb dit alles met 3 meters gemeten. omdat ik de meter niet geloofde.

          eerste: digitool digi- 16
          tweede druspel dure (belast gelijk) voor dimmers issie.
          derde andere digitool

          allemaal het zelfde!

          nu is het nog leuker geworden. er ligt voorbij de meterkast een nul los.

          scoop zal ik es opschool mee vragen heb ik zelf niet.
          groetjes,
          Bas

          Comment

          • BAJ productions
            • Jul 2003
            • 587

            #6
            ow ja
            tussen de fase 409, 406, 406

            groetjes,
            Bas

            Comment

            • LJ Chris
              • Jul 2002
              • 477

              #7
              Waar ligt precies de nul los? Stroom op of afwaarts tov de verdeelkast?
              Als de nul voor de verdeelkast los ligt, kan dat het probleem zijn.
              Zijn er 3 fasige verbruikers aangesloten?
              Aan de waarden te zien, zijn er bepaalde verbruikers aangesloten. Je zit hier dan met het zogenaamd vliegend nulpunt.

              Greetz
              Chris
              Morgen is de drukste dag van je leven!

              Comment

              • tuurKE
                • Jan 2005
                • 252

                #8
                citaat:Geplaatst door BAJ productions

                ow ja
                tussen de fase 409, 406, 406

                Als ik deze waardes zie is het meer dan waarschijlijk een slechte nulverbinding of een kabel met verlies. Dus een kabel die ergens beschadigd is en zo een verlies heeft naar de aarde. bekabeling eens controleren vanaf de meterkast tot waar jij nu zit. eventueel ergens eens loskoppelen en nog eens meten.

                greetz tuur
                Maar wij hebben.......
                .......chamsys!!

                Comment

                • test12
                  • Jan 2003
                  • 901

                  #9
                  Wat bedoel je met nul los, dat is dan je probleem.

                  gr. Herman
                  ________________________
                  Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.

                  Comment

                  • pilot
                    • Nov 2003
                    • 267

                    #10
                    hou verdomd goed in de gaten dat bij een digitale meter het batterij tekentje niet brand,heb dit een keer gehad en hij werkte nog wel gaf alleen veel te veel aan 380 ipv 220 volt bij een fase die eruit lag.Nadien heeft een collega van mij hetzelfde geintje gehad hij had 260 ipv 220 volt
                    master-qsc en de rest

                    Comment

                    • Gast1401081
                      • Mar 2001
                      • 7999

                      #11
                      klinkt als zwevende nul. Omdat de duspol de 2e fase naar beneden trekt lopen de errste en derde fase omhoog.

                      Om dit te testen gaan we een stiekem-truukje doen, dat ik , qua veiligheid NIET op het net wil zien.

                      Dus : je hebt mail.

                      en totdan een slotje.

                      Comment

                      • Gast1401081
                        • Mar 2001
                        • 7999

                        #12
                        wegens de mail die al ontvangen is ( en precies datgene vermelde wat ik al dacht) blijft dit topic gesloten.

                        Dit zijn problemen voor de installateur, en daarmee gaan we zelf niet klooien. Al was het alleen maar omdat op dit niveau de risico's op letsel en ongevallen mij te groot zijn voor de gamma of praxis-expert...

                        Kortom : ff bellen met de Electrische Installatie Bureaus, Installateurs, Erkende electriciens, etc.

                        Comment

                        Working...