    ampéremeter?

    Bij de plaasting van een ampéremeter (monacor pm-2/15a) in een versterkerrack , valt met iets op.

    Als ik een versterker aanzet, dan gaat bij de aanloopstroom onwillekeurrig de ééne keer het meterke omhoog, dan de volgende keer omlaag

    Deze ampére meter staat "tussen" de fase (al weet je dat nooit zeker met 230 volt stopcontact) op het metertje staat een + en een - afgebeeld, de + staat in verbinding met de stekker en de - met de stopcontactenblok.

    Is dit te wijten aan een fout in m'n aansluiting, of wat is hier de reden van.

    M.V.G. Luc
  • jerre
    • Jun 2003
    • 286

    #2
    Ben je er zeker van dat je meter voor AC geschikt is?!?
    nu gij en dan ikke weer

    Comment

    • amigo
      • May 2004
      • 64

      #3
      heu... staat nergens vermeld, alleen staat er :
      "Draaispoel paneelmeter, 15Ampére, verkeerde meting is mogelijk door de statische lading
      van de plastic behuizing "
      gegeven van de site van monacor:
      PM-2/15A
      Number 29.0560
      Moving Coil Meters
      With mirror scale, housing completely of plastic, quality class 2, zero point correction. Meters are prewired for illumination with 2 x 6V lamps. Matching lamp IS-26 is not included in the delivery.
      Technical Facts Meters
      Measuring range 15A
      Internal resistance 4m#937;
      Dimensions display 60.3x46.3mm
      Mounting cutout Ø 37.5mm
      Mounting depth 23mm

      Comment

      • Radar
        Moderator
        • Jul 2002
        • 890

        #4
        Je hebt een DC meter te pakken.
        Ik zou dit soort prutserij overlaten aan iemand die dus wel
        verstand heeft van elektriek.
        Ik doe niet aan bijgeloof.
        Dat brengt ongeluk.

        Comment

        • amigo
          • May 2004
          • 64

          #5
          Terug naar de winkel dan... had men doel toch wel duidelijk aan de verkoper uitgelegd

          Ben wel geen elektrieker, maar zoiets lukt me wel met een schema (met een just meterke hé)

          Bedankt manne,

          Comment

          • Upgrading your system
            • May 2003
            • 1684

            #6
            kijk wel uit he, als je niet weet wat je doet, kan je met een verkeerd kapsel eindigen

            Met een schema sluit je het goed aan, daar maak ik me geen zorgen over, maar het gaat erom hoe je het aansluit

            draaddikte, isolatie en al dit soort zaken..

            denk goed na voor je je hierin stort, als het fout gaat kan het in het gunstigste geval een feest verstoren
            Je leeft maar 1 keer, maar als je het goed aanpakt heb je aan die ene keer genoeg.

            Comment

            • amigo
              • May 2004
              • 64

              #7
              Alles bekabeld met 2.5 mm² (soepele kabel) compleet met aarding
              proper aangesloten met kabelschoenen en eventuteel getaped met isolatietape.

              Of waar moet ik nog op letten.

              Luc.

              Comment

              • laserguy
                • Jun 2003
                • 2755

                #8
                citaat: heu... staat nergens vermeld
                Op je schaal van je meter staat duidelijk het vlakke lijntje van gelijkstroom. Inderdaad: foute meter dus!
                Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.

                Comment

                • Gast1401081
                  • Mar 2001
                  • 7999

                  #9


                  deze dus?

                  ERUIT SLOPEN, en snel wat. En niet verder prutsen. Amperes meet je met een ampere-tang, en niet met zo.n flutding.