Heb in het weekend weer rare dingen gezien.
400V-net, afkomstig van een generator. Aangesloten dmv Powerlock en op verschillende tijdstippen gemeten met een A-tang.
Zoals op de grafiek is te zien is de stroom in de 3 fases ongeveer dezelfde. De stroom in de nulleider zou dus zo laag mogelijk moeten zijn. Echter leverde de meting iets totaal anders op: De stroom door de N is hoger dan een enkele fasestroom. Heeft iemand hiervoor een verklaring?
De belasting was 480 PC's en de totale cos fi was 0.99.
Zelf denk ik aan harmonischen, hoewel pc's die volgens mij minimaal veroorzaken tov bijvoorbeeld dimmers.
Zuiver sinusoïdaal gezien zou de stroom in de N nooit hoger kunnen zijn dan de hoogste fase-stroom. Wat is er hier dan aan de hand? En hoe kan ik evt volgende keer meten wat er dan wel aan de hand is?
400V-net, afkomstig van een generator. Aangesloten dmv Powerlock en op verschillende tijdstippen gemeten met een A-tang.
Zoals op de grafiek is te zien is de stroom in de 3 fases ongeveer dezelfde. De stroom in de nulleider zou dus zo laag mogelijk moeten zijn. Echter leverde de meting iets totaal anders op: De stroom door de N is hoger dan een enkele fasestroom. Heeft iemand hiervoor een verklaring?
De belasting was 480 PC's en de totale cos fi was 0.99.
Zelf denk ik aan harmonischen, hoewel pc's die volgens mij minimaal veroorzaken tov bijvoorbeeld dimmers.
Zuiver sinusoïdaal gezien zou de stroom in de N nooit hoger kunnen zijn dan de hoogste fase-stroom. Wat is er hier dan aan de hand? En hoe kan ik evt volgende keer meten wat er dan wel aan de hand is?

Reactie