Beste mensen op dit forum
ik ben productieleider van een kindertoneelstuk en wil graag een plan laten checken op technische haalbaarheid. Via het stichting in Utrecht huren we zaken maar die hebben niet alle technische kennis.
De basis van het plan is:
krachtstroom 380V aansluiting (16 -32 H)
via 2*380 V verloop (1x380 in naar 2*380uit) naar 3*380 V (16 A)
de drie 3*380V wordt aangesloten op 3*Rackmaster 660 dimmerpack (2*6 van ieder 2KW)Zero 88
de drie dimmers worden aangesloten op een sirius 24 tafel.
totaal 26 lampen van 500 W ofwel circa 20A aan vermogen (PC, fresnell, pipo, par)
benodigde kringen is 17.
wie schiet hier een gat in/geeft feedback? gaarne reactie en dank
hansel@xs4all.nl (technisch schema heb ik liggen
??
ik ben productieleider van een kindertoneelstuk en wil graag een plan laten checken op technische haalbaarheid. Via het stichting in Utrecht huren we zaken maar die hebben niet alle technische kennis.
De basis van het plan is:
krachtstroom 380V aansluiting (16 -32 H)
via 2*380 V verloop (1x380 in naar 2*380uit) naar 3*380 V (16 A)
de drie 3*380V wordt aangesloten op 3*Rackmaster 660 dimmerpack (2*6 van ieder 2KW)Zero 88
de drie dimmers worden aangesloten op een sirius 24 tafel.
totaal 26 lampen van 500 W ofwel circa 20A aan vermogen (PC, fresnell, pipo, par)
benodigde kringen is 17.
wie schiet hier een gat in/geeft feedback? gaarne reactie en dank
hansel@xs4all.nl (technisch schema heb ik liggen
??