    bouwlampen op dimmer ?

    Ik wil graag 7 bouwlampen van 500W aansluiten op een dimmer en een lichtmixer.

    Kan dit met de Showtec Multidim (4x5A) ?

    kan de groep in de meterkast dit aan ?

    het gaat erom dat de lampen in/uit faden voor 3 uur lang op 3 dagen.

    als ik meer bouwlampen wil aansluiten, is het dan beter een andere dimmer te kopen ? zoals d-pack 6 digital van showtec (6x20A)
    of ben je daar een speciale zwaardere groep voor nodig of een agregaat ?
  • @lex
    • Jul 2006
    • 1086

    #2
    Voor dit soort vragen zijn er al zo'n zevenendertigduizend posts geweest... Volgende keer maar even de ZOEKFUNCTIE gebruiken. Voor deze keer:

    P=I*U
    Pkring=5[A]*230[V]=1150[W]

    Aantal lampen per dimmer=1150[W]/500[W]=2,3 stuks (2 dus...)

    Totaal aantal lampen=4 kringen*2 lampen=8

    Aangezien 7<8 gaat dat dus lukken op die dimmers

    En:

    Pbenodigd=7*500[W]=3500[W]

    Pvrije groep=16[A]*230[V]=3680[W]

    Aangezien Pbenodigd<Pvrije groep gaat dat dus lukken. Met als voorwaarde dat je dus een vrije groep hebt van 16[A]... Duw je er een waterkoker bij dan wordt het water niet warm en het licht gaat uit!

    @lex
    Het is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...

    Comment

    • hugovanmeijeren
      • Oct 2004
      • 1436

      #3
      Mooie volledige uitleg hierboven.


      Oftewel dus: het kan wat je nu wilt, maar wil je meer lampen aansluiten ben je a. een zwaardere dimmer of een extra dimmer nodig, en b. meerdere groepen of een krachtstroom groep.

      Laatste is wel zo handig, weet je zeker dat niemand anders bij je in prikt, waardoor de boel alsnog uitvalt, en als je er een verdeler achter hangt, kun je ook meerdere dimmers aan de krachtgroep hangen.


      Groeten Hugo
      Renkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!

      "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro

      Comment

      • Radar
        Moderator
        • Jul 2002
        • 890

        #4
        Dit gaat je alleen lukken als je de spullen in china gebruikt.
        Volgens opdruk mogen wij die dingen hier in europa tot 2A per kanaal belasten.
        Het lijkt mij dan ook raadzaam , zeker gezien de prijs van de dimmerpackjes de belasting netjes te verdelen over 2 van dit soort kastjes
        en niet direct de chineesche limieten op te gaan zoeken.
        Ik doe niet aan bijgeloof.