    Zwaarte stroomgroep

    Vraagje van een leek:

    Op onze carnavalwagen staan voor ongeveer 5000W BOSE boxen.
    Deze worden elk jaar gehuurd, net als de stroomgroep.

    Het verhuurbedrijf wou da we met een stroomgroep van minstens
    25kVA gebruikten ( hebben we ook gedaan: 27kVA )
    Is dit niet overdreven, 27kVA stroomgroep is een mastodont.
    Hoeveel heb je nodig om geen problemen te ondervinden?
    is er zoiets als een regeltje tussen kVA en aangesloten wattage?

    Merci
  • stekelvarke
    • Dec 2004
    • 1062

    #2
    om te beginnen heb je 3 soorten vermogens, actieve vermogen(P in W), reactieve vermogen/blind vermogen(Q in VAR), en schijnbaar vermogen (S in VA). Om te beginnen zal je het schijnbare vermogen moeten kennen van je instalatie, dit is geheel afhangkelijk van de arbeidsfactor van je instalatie(cos q).
    S= P * cos q
    exit night into LIGHT

    Comment

    • Poelmans
      • Feb 2004
      • 804

      #3
      Die cos phi kan dus wa varieren, maar als je die 0.5 pakt dan zit je goed. Als je daarover zit dan ben je al slecht bezig.

      Het is trouwens P = S * cos phi en niet andersom, anders zou da betekenen dat je cosinus > 1 wordt

      Van den andere kant: als ge eens kijkt op de kenplaatjes van de versterkers dan zal daar ergens staan hoeveel amperes die verbruiken bij bepaalde belastingen. Tel al die stromen bij mekaar op, en vermenigvuldig die som met 230V, en je hebt meteen je schijnbaar vermogen, wat ook gespecifieerd staat op je generator. (die kVA) Let wel op de k van kilo (*1000).

      Maar vergeet ook niet dat je met rendementen en veiligheidsfactoren zit. Een (fictieve) versterker die 5000W levert kan bij pieken wel 10000W trekken. De RMS blijft wel binnen de perken, maar je generator moet die pieken kunnen leveren, en liefst op zo een manier dat zijn toerental niet zakt (OK, stabilized, maar dat heeft een reactietijd), want dat heeft nare gevolgen. Vandaar dat ik die 27kVA best kan begrijpen, dan zit je installatie zeker safe.

      Comment

      • stekelvarke
        • Dec 2004
        • 1062

        #4
        het is idd S= P/cos q
        exit night into LIGHT

        Comment

        • ronny
          • Dec 2002
          • 2138

          #5
          jij bedoelt met q waarschijnlijk phi, maar laat het duidelijk zijn dat Q in de elektriciteit reactief vermogen betekent en dat het uitgedrukt wordt in var. Dus je bedoelt het goed, maar schrijf je formule wel even met de juiste symbolen...

          mvg
          ronny
          niet zagen, gewoon doen!

          Comment

          • stekelvarke
            • Dec 2004
            • 1062

            #6
            idd met die q bedoel ik phi, ik vind het juiste symbooltje niet, een hoofdletter Q is idd het reactieve vermogen
            exit night into LIGHT

            Comment

            • walleton
              • Jun 2005
              • 2

              #7
              Merci voor de uitleg

              Probleem is echter dat ik die boxen nog belange niet heb, maar we de ontwerpen van de wagen wel moeten aanpassen aan de omvang van de stroomgroen:
              27kVA = 3m x 1,20m x 1,20m
              14kVa = 1,2 m x 0,80 x 0,80
              Om van het gewicht te zwijgen.
              Kheb ook geen idee welke versterker ze eraan gaan koppelen.
              ( kweethet - prusters )

              Wat zijn de gevolgen indien ik bv de 14kVA aansluit met die boxen (BOSE Boxen van +- 250 W/stuks - totaal 5000 W (P))
              Dan zou ongeveer 10kVA toch moeten volstaan in theory
              en is die resterende 4kVA dan niet voldoende om de pieken grotendeel op te vangen of kraam ik nonsens uit???

              Merci



              Comment

              • Poelmans
                • Feb 2004
                • 804

                #8
                Normaal zou dat moeten lukken, maar vergeet niet dat je versterkers een bepaald rendement hebben, dus die 5000W wordt niet door je versterker gevraagd, het wordt geleverd. HEt vermogen dat je versterkers vragen zal hoger liggen (zie specs van de bewuste versterker).

                En over plaats vast op maat te maken op de wagen: dit is achteraf miserie: ander merk van generator met hetzelfde vermogen heeft een andere maat. Voorzie dus gewoon voldoende plaats voor eender werk type

                Comment

                • kokkie
                  • Nov 2003
                  • 1166

                  #9
                  Even op z'n jan-boeren-fluitjes:

                  14kVA--> 3x16A krachtgroep --> dan past minimaal 9x Crest 8001 versterker --> 18 kantjes voor 20 speakers, maak er dan maar 36x250W=9kW geluid van
                  Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).