Zolang de dimmers geen stroom trekken is er nog geen potentiaal verschil en heb je dus geen aardlus. Staan de dimmers een stukje open dan is er een potentiaal verschil met dezelfde 'gemene' aangesneden sinus als er naar de lampen gaat. Overigens gebeurd er nogal wat als je lampen op dimmers aansluit, je krijgt spannings piekjes van enkele duizenden volts
terug.
Stekers omdraaien zal echt niet helpen evenmin als netfilters.
Scheidingstrafo's gebruiken is symptoom bestrijding en je loopt de kans dat je op iedere input en output van de mengtafel zo'n ding moet gaan gebruiken wat het erg kostbaar maakt.
Een plan maken om systematisch de oorzaak op te sporen geeft de beste kans van slagen en kost het minst.

Stekers omdraaien zal echt niet helpen evenmin als netfilters.
Scheidingstrafo's gebruiken is symptoom bestrijding en je loopt de kans dat je op iedere input en output van de mengtafel zo'n ding moet gaan gebruiken wat het erg kostbaar maakt.
Een plan maken om systematisch de oorzaak op te sporen geeft de beste kans van slagen en kost het minst.
Comment