    Zoek dan direct even de normering voor tijdelijke installaties erbij, die is van toepassing, gaan we hier on topic verder.
    Moderator J&H Licht en Geluid Forums

    Comment

    • jans
      • Feb 2003
      • 869

      #17
      Originally posted by koentjes
      wat is dat nu weer voor onzin??
      de karakterestiek van een zekering heeft niks te maken met de kabeldikte hoor... karakterestiek is voor kortstondige hoge stromen, maar daar merkt je kabel echt niet zoveel van...

      Zoals de vroegere d-smeltpatronen in groepenkasten zaten, was de aderdoorsnede gewoon 2,5 qmm en echt niet dikker omdat de zekering langzamer was....
      Als je wilt reageren op een post overtuig jezelf er dan even van dat je weet waar je over praat.
      Het advies om hierover even in de normen te duiken is al gegeven. Daarnaast is een dosis vakkennis aan te bevelen.
      Eindelijk begint mijn website vorm te krijgen

      Comment

      • speakertech
        • Jan 2008
        • 1697

        #18
        Originally posted by jans
        Als je wilt reageren op een post overtuig jezelf er dan even van dat je weet waar je over praat.
        Het advies om hierover even in de normen te duiken is al gegeven. Daarnaast is een dosis vakkennis aan te bevelen.

        Feitelijk hebben de Engelsen dat dan beter voor elkaar. Daar zit een zekering in de netsteker. Die kun je dus aanpassen aan de situatie. Het apparaat is beveiligd, maar tevens de netkabel.

        Speakertech
        Je mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
        ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı

        Comment

        • MEEO Licht en Geluid
          • Nov 2005
          • 950

          #19
          Uiteraard dienen wij ons te houden aan die NEN-norm, maar ik wil wel even kwijt: hoe vaak houden wij ons hier echt aan?

          Volgens die norm is bij 16mm2, waar vervolgens 63A doorheen stroomt, welke afgezekerd is met een C automaat een maximale lengte van 18 meter toegestaan, bij vaste installaties. Daar wordt namelijk rekening gehouden met 0,3 ohm per meter.

          Voor mobiele installaties geldt 0,6 ohm per meter, en hee
          dan mag mijn maximale lengte 63A kabel, van 16mm2, afgezekerd met een C automaat opeens maar, jawel: 0 meter zijn...
          (32A, 6 mm2, afgezekerd met C automaat mag maar 12 meter zijn...)

          Dus komaan boys, hoevaak zitten we daar wel niet overheen...
          Dit is overigens de reden, waarom in mijn verdelers bijna alleen B automaten te vinden zijn, daar ik dan wel heel goed rekening moet houden met de verdeling van de spots...

          Maargoed, dit is een aardige offtopic reactie...
          Zelf ben ik niet zo van de gecombineerde kabeltjes, liever alles apart. Vervangt iets makkelijker mocht er wat stuk zijn..
          Last edited by MEEO Licht en Geluid; 23-01-09, 21:12.
          MEEO Audio Licht Rigging,
          Mark van der Werff
          Groningen

          Comment

          • jans
            • Feb 2003
            • 869

            #20
            Originally posted by MEEO Licht en Geluid
            Uiteraard dienen wij ons te houden aan die NEN-norm, maar ik wil wel even kwijt: hoe vaak houden wij ons hier echt aan?

            Volgens die norm is bij 16mm2, waar vervolgens 63A doorheen stroomt, welke afgezekerd is met een C automaat een maximale lengte van 18 meter toegestaan, bij vaste installaties. Daar wordt namelijk rekening gehouden met 0,3 ohm per meter.

            Voor mobiele installaties geldt 0,6 ohm per meter, en hee
            dan mag mijn maximale lengte 63A kabel, van 16mm2, afgezekerd met een C automaat opeens maar, jawel: 0 meter zijn...
            (32A, 6 mm2, afgezekerd met C automaat mag maar 12 meter zijn...)

            Dus komaan boys, hoevaak zitten we daar wel niet overheen...
            Dit is overigens de reden, waarom in mijn verdelers bijna alleen B automaten te vinden zijn, daar ik dan wel heel goed rekening moet houden met de verdeling van de spots...

            Maargoed, dit is een aardige offtopic reactie...
            Zelf ben ik niet zo van de gecombineerde kabeltjes, liever alles apart. Vervangt iets makkelijker mocht er wat stuk zijn..
            Om niet te veel uit te wijden heb ik je een mailtje gestuurd.
            Ik zeg terug on topic, ik weet het ik ben zelf begonnen, en als er belangstelling is door discussiëren in de techniek hoek.
            Eindelijk begint mijn website vorm te krijgen

            Comment

            • moderator
              Moderator
              • Apr 2001
              • 5950

              #21
              Meer dan eens! De bezem stond al voor te gloeien....
              Moderator J&H Licht en Geluid Forums