J&H Shop - Alles voor op en rond het podium
Pagina 1 van de 2 1 2 Laatste
  1. #1

    Standaard Nevelmachine stoort/geeft knal op geluid ...

    Ik heb het probleem dat als ik mijn nevelmachine laat spuiten ik een knal door de boxen krijg. Dit probleem heb ik niet als ik licht en geluid op apparte groepen aansluit. Dit is echter niet altijd mogelijk. Iemand tips?


  2. #2

    Standaard

    Heb je niet heel misschien alle apparaten samen in een ongeaard blokje zitten ?

    B.Sliggers

  3. #3

    Ingeschreven
    Jan 2001
    Locatie
    1
    Posts
    757

    Standaard

    Is een bekend probleem, je hebt het meestal ook als je lichteffecten schakelt met gewone schakelaars. Om dat te voorkomen wordt er meestal een condensatortje over de schakelaarcontacten gezet, of dit met een rookmachine ook kan weet ik zo niet.

    Greetz,
    Dave

  4. #4

    Standaard

    Waarom jat Bart altijd mijn ideeen ? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>


  5. #5

    Ingeschreven
    Oct 2001
    Locatie
    1
    Posts
    176

    Standaard

    Effe een ontstoor filter ertussen zetten

    Arie

  6. #6

    Standaard

    citaat: Is een bekend probleem, je hebt het meestal ook als je lichteffecten schakelt met gewone schakelaars. Om dat te voorkomen wordt er meestal een condensatortje over de schakelaarcontacten gezet, of dit met een rookmachine ook kan weet ik zo niet.
    meld gelijk ff wat voor condensator, gekkie.
    99% van alle condensatoren zijn hier ongeschikt voor.
    er zitten hier heel wat impulsievelingen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    zoiets noemen ze een snubbertje.

    B.Sliggers

  7. #7

    Standaard

    nieuwe kopen???nee,geintje...inderdaad..ontstorings filter of dikke condensator..


    Olaf, Duffhuës Edit Company.
    Oss.

    details....push it..

  8. #8

  9. #9

  10. #10

    Standaard

    Je zit dus gewoon met het probleem dat je teveel Ampere tegelijkertijd wil gebruiken van 1groep... Je nevelmachine gebruikt waarschijnlijk al minstens 5Ampere
    Je kan dus of je nevelmachine niet meer gebruiken of probere alles op een schakelaar te zetten zodat je (als je het goed verdeeld) zorgt dat het Ampere gehalte nog dusdanig laag blijft zodat 1groep het nog wel aankan (let bij het verdelen hiervan dus goed op de hoeveelheid Ampere en wat je vaak in combinatie met elkaar gebruikt)
    suc6 ermee