  1. #11

    Standaard

    Trafo's waren tot voor kort ook normtechnisch verplicht, maar daar is onlangs een eind aangekomen, er zijn nu verschillende EN54 gekeurde systemen, ook zonder trafouitgang beschikbaar, de kleinere omroephoorntjes verliezen hun rendement al bij 300 a' 400 Hz, toch is daar met wat inregelen, nog flink wat spl uit te kietelen
    Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen, verhuur evenement log systemen en meetmicrofoons in type 1 en 2

  2. #12

    Ingeschreven
    Mar 2004
    Locatie
    1
    Posts
    1.662

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door e-sonic Bekijk Posts
    Trafo's waren tot voor kort ook normtechnisch verplicht, maar daar is onlangs een eind aangekomen, er zijn nu verschillende EN54 gekeurde systemen, ook zonder trafouitgang beschikbaar, de kleinere omroephoorntjes verliezen hun rendement al bij 300 a' 400 Hz, toch is daar met wat inregelen, nog flink wat spl uit te kietelen
    Vooral als je dichtbij staat.....
    Geluid doen is leuk, maar licht ontwerpen is pas Echt leuk!

  3. #13

    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    1
    Posts
    43

    Standaard

    Ik er toch een trafo tussen zetten.
    100 volt is geen veilige spanning, en zeker niet uit een versterker met 1250 wat vermogen, en in de regen al helemaal niet
    ook bied een trafo enige bescherming naar je versterker bij sluiting in het veld.
    1250 watt is mischien wel wat ...... veel voor een 100v systeem

    Groet Jan

  4. #14

    Ingeschreven
    Jan 2008
    Locatie
    1
    Posts
    1.696

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janpy Bekijk Posts
    Ik er toch een trafo tussen zetten.
    100 volt is geen veilige spanning, en zeker niet uit een versterker met 1250 wat vermogen, en in de regen al helemaal niet
    ook bied een trafo enige bescherming naar je versterker bij sluiting in het veld.
    1250 watt is mischien wel wat ...... veel voor een 100v systeem

    Groet Jan
    Het grote voordeel van een uitgangstrafo is het feit, dat de luidsprekerlijn een galvanische scheiding heeft. Bij sommige installaties is dat zelfs vereist. Een trafo kun je ook nog voorzien van taps op bijvoorbeeld 70 volt, waardoor je het aantal luidsprekers zonder meer kunt verdubbelen. Een toevallige aardsluiting in de lijn heeft niet direct invloed. Trafo's voor 1250 watt zijn niet zo dik gezaaid en kostbaar.
    Een 100 volt lijn met een zeer groot vermogen heeft ook nadelen. Ondanks de 100 volt spanning, loopt er toch zeker tot aan de eerste luidspreker ruim 12 ampere doorheen in dit geval. Dan moet je al werken met 4 0f 6mm2, wil je na een paar honderd meter nog wat over hebben. De praktijk leert, dat voor lange , tijdelijke lijnen, een draaddoorsnede van 2,5mm2 nog goed werkbaar is. Gezien het vermogen van een doorsnee 100 volt luidspreker is bijvoorbeeld 40 op een lijn ook best veel.
    Jaren werk ik met versterkers die 400 watt leveren en daar kom ik practisch altijd mee weg. Vaak worden het een lijn of drie. Nog een voordeel, is dat niet alles plat gaat als er een versterker of een lijn tussenuit gaat.


    Speakertech
    Je mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı

  5. #15

  6. #16

  7. #17

    Standaard

    het hangt er ook wat vanaf wat je erachter hangt

    heb in een manege een omroep/les systeem op 100V gehangen met Crown CDI versterker. Hier hingen speakertjes aan die 30W vermogen konden hebben, om de boel niet helemaal vol te hangen met lelijke hoorns. Per piste wouden ze 20 van die kastjes kunnen aansturen, en per piste regelbaar per volume. Met een CDI2000 ging dat prima zonder dat er een kloeffer van een amprack achter moest hangen.