    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door CoenCo
    Er zijn een aantal opties:
    1) een losse kast met 32A in, een aardlek, en 32A uit. En deze er altijd tussen steken; -> onhandig, en kan vergeten worden, dus semi gevaarlijk
    2) een nieuwe kast, met aardlek.
    3) Je huidige kast aanpassen. Aan de foto te zien is er geen ruimte om een extra aardlek te plaatsen. Maar als je aan 3 groepen van 16A genoeg hebt, dan heb je de volgende opties:
    3a) Je kan 3 automaten opofferen en daar 1 driefasen aardlek plaatsen. Je houdt dan 3 groepen van 16A over, met elk 2 shuko's per groep. Alles zit op 1 aardlek, dus een aardfout op groep 1, betekend dat groep 2 en 3 ook uitvallen.
    3b) Alle automaten eruit, en er alamats voor in de plaats monteren. Ook hier zullen er nog maar 3 passen i.p.v. 6. Dus weer 3 groepen met elk 2 shuko's. Voordeel hier is dat elke groep zijn eigen aardlek heeft.
    5 je installatie doormeten op aardweerstand, onder de 1 ohm mag je zonder aardlek werken ( zie huidige NEN1010 voor de correcte waarde

  2. #62

    Ingeschreven
    Mar 2001
    Locatie
    1
    Posts
    7.999

    Standaard

    oh, verder maar s goed doorlezen in t Tec-forum...

  3. #63

    Ingeschreven
    Feb 2005
    Locatie
    1
    Posts
    230

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door **************
    5 je installatie doormeten op aardweerstand, onder de 1 ohm mag je zonder aardlek werken ( zie huidige NEN1010 voor de correcte waarde
    Niet echt een optie voor iemand die met wat apparatuur op tour wil toch?
    "nee, sorry, we kunnen vandaag niet optreden. De aardweerstand hier is meer dan 1 ohm, dus kunnen we onze eigen stroomverdeler zonder aardlek niet aansluiten op de elektrische installatie van het gebouw (die overigens geheel volgens de Norm is uitgevoerd)."

  4. #64

    Ingeschreven
    Feb 2007
    Locatie
    1
    Posts
    122

    Standaard

    Volgens de NEN moet een eindgroep van een tijdelijke installatie voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
    Kijk maar naar alle "paddestoel" verdelers, daar is het voorbeeld.
    Ik kan het geheel met CoenCo eens zijn mits men voldoende kundig is om e.e.a. eventueel aan te passen.

    Ik vind wel dat de NEN er niet echt duidelijk over is, wel over sloop en bouwbedrijven, marktkramen, campings, scholen enz. enz.

    Het wel of niet toepassen van die aardlekschakelaar heeft in deze situatie niets met genoemde 1 ohm te maken.

    En bovendien: hoe zou een leek (benaming volgens NEN) moeten bepalen of die weerstand < 1 ohm zou zijn??

  5. #65

  6. #66

    Ingeschreven
    Feb 2007
    Locatie
    1
    Posts
    122

    Standaard

    Combinatie hoofdschakelaar-aardlekschakelaar?
    Als die bestaat, mag dat dan??

    Wil je in je 32 Amp. voeding een aardlek plaatsen dan moet die als extra geplaatst worden. Maar is er ergens een defect schakelt alles uit....
    Beter is in de 16 Amp. eindgroepen, eventueel per 3 stuks.
    Er zijn ook nog genoeg "oude" installaties voor binnen die nog niet met deze schakalaars zijn uitgerust.....

  7. #67

    Ingeschreven
    Jan 2005
    Locatie
    1
    Posts
    1.391

    Standaard

    @jans: er zit geen hoofdschakelaar op deze kast, alleen 6 16A C automaten.