Showtec Scanmaster 8/2 ziet alle lampen als 1 Fixture

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Bram1412
    • Dec 2012
    • 1

    Showtec Scanmaster 8/2 ziet alle lampen als 1 Fixture

    Hallo allemaal,

    ik heb onlangs een Showtec Scanmaster 8/2 en 2 showtec short par 56 (6 kanaals) lampen aangeschaft.
    ik kreeg alles vrijwel meteen aan de praat zonder problemen. Maar toen ik de tweede fixture (lamp) aanzette reageerde de lamp niet alleen de eerste lamp deed het. maar toen ik de andere faders van fixture 1 ging proberen werkte de tweede lamp wel.

    het gaat als volgt:

    Fixture 1:

    schuif 1: lamp 1 rood
    schuif 2: lamp 1 groen
    schuif 3: lamp 1 blauw
    schuif 4: lamp 1 Strobe
    schuif 5: lamp 1 effect
    schuif 6: lamp 1 effect

    maar nu komt het vreemde, als ik fixture 2 aanzet om de tweede lamp te bedienen dan doet geen enkele schuif het.
    als ik nu terug naar Fixture 1 ga dan gaat het als volgt:

    schuif 7: lamp 2 rood
    schuif 8: lamp 2 groen
    schuif 9: lamp 2 blauw
    schuif 10: lamp 2 strobe
    schuif 11: lamp 2 effect
    schuif 12: lamp 2 effectt

    je ziet dus dat kanaal/schuif 7 t/m 12 van Fixture 1 voor de tweede lamp dienen.
    dit klopt niet want ik hoor lamp 2 te bedienen met kanaal/schuif 1 t/m 6 van Fixture 2

    de dip switches kloppen wel:
    lamp 1: dip switch 1 on (adress 1)
    lamp 2: dip switch 1,2,2 (adress 7)

    heeft iemand een idee waardoor dit komt?
    doe ik iets fout met de dip switches?

    m.v.g Bram
  • mikeyvalk
    • Nov 2011
    • 4

    #2
    ik zou even de manual checken, aangezien daarin staat dat de sm8/2 16 dmx kanalen heeft per fixture, dus als je lamp 2 op kanaal 17 adresseert begint hij op fader 1 van fixture 2

    greet Mike,

    Comment

    • Joost van Ens
      • Jan 2001
      • 628

      #3
      Idd. je hebt gewoon je dipswitches verkeerd staan. lamp 2 moet adres 17 hebben. dip 1 en 5.

      Comment

      Working...