    AUDIENCE BLINDER OP DE BOTEX DPX-620?

    Hallo iedereen,

    Graag wil ik een audience blinder (4x650w/120v) op mijn BOTEXje aansluiten, zou dit kunnen qua vermogen?

    De leverancier zegt namelijk dat deze dimmer max 20Amp. per kanaal kan hebben (Echter let op! CHINA norm.....).
    Het is namenlijk 10 Amp. volgens CE norm.
    Kortom wat kan ik nu max. dimmen?

    Gewoon aansluiten die blinder en kijken of er rook uit de dimmer komt?

    Mischien is er al iemand die het heeft geprobeerd?

    Vriendelijke groeten,

    Marc




    Binnenkort weer een nieuwe site....
  • Daan Hoffmans
    • Aug 2000
    • 1225

    #2
    Wij doen het gewoon, dan de lampjes per 2. Dus geen hele blinder op één kanaal, maar twee kanalen per blinder. Dan met softpatch de hele meuk bij mekaar gooien.
    Is tot nu toe altijd goed gegaan met die botex-dimmertjes.......

    M'n baas heeft EAW olé olé!
    <center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>

    Comment

    • Michel van Ginkel
      • Nov 2000
      • 133

      #3
      Tel ff mee Marc,

      6 x 10 A = 60 A
      Gaat prima, de automaten op de dimmer zijn 20 A per kanaal, gaan er eigenlijk alleen uit als je een sluiting hebt, of het echt te gek maakt met je belasting.
      Als voeding een 63 A Cee-Form aan een 10mm2 kabeltje eraan en je hebt op de complete dimmer nog 3 A reserve zonder dat deze ook maar een krimp zal geven.

      6 x 20 A = 120 A
      Moet de dimmer ook aan kunnen, alleen denk ik dattie daar toch moete mee krijgt. Kweet nie, maar toen ik ze open had liggen, vond ik het er netjes uitzien, alleen niet echt geschikt voor 120 A.
      Volgend probleem is de afzekering voor de dimmer. Zekeringen zijn er in de waardes 100 A of 125 A. Daar zit verder niks meer tussen. Dan zou je in theorie dus 5 A over je maximale totaalbelasting kunnen gaan, wat volgens de Nederlandse normen nooit zou mogen kunnen.

      Kortom, het lijkt mij (wat je levernacier ook mag zeggen) niet verstanding om de belasting op 120 A te gaan gokken. Temeer omdat het mocht het fout gaan ook een verzekeringskwestie wordt, die je in dat geval nooit zult winnen.

      Zaterdag ga ik er weer een installeren in een bar waar er een extra set parren bij komt, (16 x par 56) met 3 keer een 16 A groepje er op. Inderdaad, de zogeheten 4 draads schakeling. Op deze manier is de maximale stroom niet zo heel erg groot, maar zullen de automaten er ook niet zo snel uit gaan op de dimmer.

      Om terug te komen op je vraag, het kan, de dimmer zal er niet warm of koud van worden, maar zorg er voor dat je zeker bent dat je tijdens je show niet de hele tijd naar je dimmer of hoofd stroomverdeler hoeft, om nieuwe zekeringen in te zetten of automaten in te schakelen.

      Kwaliteit van de show lijkt mij het belangrijkste... Toch?

      Groet,



      FOX
      DFProductions
      FOX
      DFProductions
      DanceForest Drive-in shows